¿Alguna recomendación de modelo y donde comprar online por favor?
-
Básicamente cualquiera de la sección adecuada.
Mírate las tablas que hay para ese amperaje y esa distancia.
Pero cualquier alargador decente de una primera marca ya lo tendrá contemplado y vendrá con la sección adecuada.
-
Para que no pierdas mas del 1,5% de la tensión y soporte esa corriente de manera continua te tendrías que ir a un cable de una sección de 4 mm2. Manguera de 3 conductores (fase, neutro y tierra) de una sección de 4 mm2
-
25m de tres hilos de 4 mm² te dejan un alargador bastante pesado, todo sea dicho.
-
Para el uso de alargadores schuko-schucko (caída de tensión de 3,5%) mediante manguera eléctrica (tipo instalación C según UNE-HD 60364-5-52):
- Con cable de 1,5mm2, la máxima intensidad admisible del cable es de 17 A, y la máxima longitud 29 m para carga a 10 A (o 22 m para 13 A, pero no cumple ITC-BT-52 que obliga a interruptor de 10A). Atención: habrá que restar a esta distancia la distancia estimada desde el cuadro eléctrico hasta el enchufe de la pared.
- Con cable de 2,5mm2, la máxima intensidad admisible del cable es de 23 A, y la máxima longitud 48 m para carga a 10 A (o 37 m para 13 A, pero no cumple ITC-BT-52 que obliga a interruptor de 10A). Atención: habrá que restar a esta distancia la distancia estimada desde el cuadro eléctrico hasta el enchufe de la pared.
En tu caso, para 13A y 25m, bastará cable de 2,5mm2, siempre que la distancia del cuadro al enchufe de pared sea inferior a 12m, y la línea eléctrica de ese enchufe tenga esa sección y no soporte ya otros consumos.
Mucho mejor cargar a 10A, que con cable de 2,5mm2 y 25m te permite una distancia del enchufe de pared al cuadro de 23m.
-
Importante desenrollar todo el cable bien
-
Importante desenrollar todo el cable bien
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio...
Desenrollar más por disipar mejor calor, aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio...
Desenrollar más por disipar mejor calor, aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Era más bien por la parte del calor, que se nota de tenerlo enrollado a tenerlo desenrollado. El aislante sufre mucho menos a largo plazo
-
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio...
Desenrollar más por disipar mejor calor, aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.
Si puede afectar, y mucho. Hasta el punto que muchos enrollacables tienen detector térmico que abre el circuito para evitar riesgos.
-
Si puede afectar, y mucho. Hasta el punto que muchos enrollacables tienen detector térmico que abre el circuito para evitar riesgos.
Con un cable de 2.5mm2 de sección y cargando a 13A? Lo dudo.
Haciendo 4 números rápidos me sale una caída de tensión de unos 2.1V en 25m y una disipacion térmica total por parte del conductor (cobre) de unos 28W.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Me he venido arriba y ya he saltado a ChatGPT para sacar algunos cálculos más exactos...
Si asumimos un cable de 25m de longitud y una cobertura de PVC de 0.8mm de espesor, y 6 horas de carga, la temperatura final del cable partiendo de una temperatura ambiente de 25 grados seria:
- 36.4° C con el cable desenrrollado.
- 92.6° C con el cable enrollado. Pero ojo, enrollado perfecto, con un diámetro de 1m de circunferencia y compacto como una piedra. En un escenario real esto no es así.
He elegido PVC pq es el aislante con menor punto de fusion. Es el único que, sin ir a versión "alta temperatura" no llegaría al límite. Todos los demás, sin problema incluyendo polietileno o PTE. Y otros como silicona muy muy por encima.
En resumen, salvo PVC y en condiciones no reales, no habría problema alguno con el alargador.
Vaya ida de pinza... 
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Me he venido arriba y ya he saltado a ChatGPT para sacar algunos cálculos más exactos...
Si asumimos un cable de 25m de longitud y una cobertura de PVC de 0.8mm de espesor, y 6 horas de carga, la temperatura final del cable partiendo de una temperatura ambiente de 25 grados seria:
- 36.4° C con el cable desenrrollado.
- 92.6° C con el cable enrollado. Pero ojo, enrollado perfecto, con un diámetro de 1m de circunferencia y compacto como una piedra. En un escenario real esto no es así.
He elegido PVC pq es el aislante con menor punto de fusion. Es el único que, sin ir a versión "alta temperatura" no llegaría al límite. Todos los demás, sin problema incluyendo polietileno o PTE. Y otros como silicona muy muy por encima.
En resumen, salvo PVC y en condiciones no reales, no habría problema alguno con el alargador.
Vaya ida de pinza... 
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Si le das un par de vueltas al rollo de alargadera con cable lo mismo te montas un soldador mientras cargas jejeje
Pues si coge temperatura, más de la que yo esperaba. Siendo un enrollado común quizás ronde los 60 - 70 grados, por lo que si sería recomendable utilizarlo totalmente desenrollado
-
Mejor desenrollado siempre a no ser que haya poca carga.
-
@inigoml , esto ya lo hemos vivido ;)
Algunos alargadores hasta indican dos cifras de potencia, una alta para cuando se usa desenrollado, y otra mucho menor para cuando se usa enrollado.
Os comparto una imagen.
25m de alargador para 16A máximo.
3.680W desenrollado, 1.600W enrollado.
Se calientan, y mucho, a 13A de manera continuada si se deja el cable enrollado.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241011/58d94b30307df98f1c84d16b677c47e6.jpg)
-
@inigoml , esto ya lo hemos vivido ;)
Algunos alargadores hasta indican dos cifras de potencia, una alta para cuando se usa desenrollado, y otra mucho menor para cuando se usa enrollado.
Os comparto una imagen.
25m de alargador para 16A máximo.
3.680W desenrollado, 1.600W enrollado.
Se calientan, y mucho, a 13A de manera continuada si se deja el cable enrollado.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241011/58d94b30307df98f1c84d16b677c47e6.jpg)
+1
-
Cualquiera que ha trabajado con alargos de estos que van enrollados, a sufrido las consecuencias de no desenrollarlos, se ponen hirviendo con un consumo constante y no hablemos ya de 6h a piñon.