Título: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Ignacio Gomez en 09 de Octubre de 2024, 08:14:46 pm
Buenas, quiero comprar un cable alargador de unos 20-25m para cargar a 13A un Tesla Y.

¿Alguna recomendación de modelo y donde comprar online por favor?
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: keops en 09 de Octubre de 2024, 10:15:29 pm
Básicamente cualquiera de la sección adecuada.
Mírate las tablas que hay para ese amperaje y esa distancia.

Pero cualquier alargador decente de una primera marca ya lo tendrá contemplado y vendrá con la sección adecuada.
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: hi8aminidv en 09 de Octubre de 2024, 10:24:36 pm
Para que no pierdas mas del 1,5% de la tensión y soporte esa corriente de manera continua te tendrías que ir a un cable de una sección de 4 mm2. Manguera de 3 conductores (fase, neutro y tierra) de una sección de 4 mm2
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: keops en 09 de Octubre de 2024, 10:41:18 pm
25m de tres hilos de 4 mm² te dejan un alargador bastante pesado, todo sea dicho.
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Bentónico en 10 de Octubre de 2024, 08:03:22 am
Para el uso de alargadores schuko-schucko (caída de tensión de 3,5%) mediante manguera eléctrica (tipo instalación C según UNE-HD 60364-5-52):

- Con cable de 1,5mm2, la máxima intensidad admisible del cable es de 17 A, y la máxima longitud 29 m para carga a 10 A (o 22 m para 13 A, pero no cumple ITC-BT-52 que obliga a interruptor de 10A). Atención: habrá que restar a esta distancia la distancia estimada desde el cuadro eléctrico hasta el enchufe de la pared.

- Con cable de 2,5mm2, la máxima intensidad admisible del cable es de 23 A, y la máxima longitud 48 m para carga a 10 A (o 37 m para 13 A, pero no cumple ITC-BT-52 que obliga a interruptor de 10A). Atención: habrá que restar a esta distancia la distancia estimada desde el cuadro eléctrico hasta el enchufe de la pared.


En tu caso, para 13A y 25m, bastará cable de 2,5mm2, siempre que la distancia del cuadro al enchufe de pared sea inferior a 12m, y la línea eléctrica de ese enchufe tenga esa sección y no soporte ya otros consumos.

Mucho mejor cargar a 10A, que con cable de 2,5mm2 y 25m te permite una distancia del enchufe de pared al cuadro de 23m.
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Tio Phill en 10 de Octubre de 2024, 09:10:24 am
Importante desenrollar todo el cable bien
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: inigoml en 10 de Octubre de 2024, 08:52:45 pm
Importante desenrollar todo el cable bien
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio... Desenrollar más por disipar mejor calor,  aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Tio Phill en 11 de Octubre de 2024, 07:52:10 am
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio... Desenrollar más por disipar mejor calor,  aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Era más bien por la parte del calor, que se nota de tenerlo enrollado a tenerlo desenrollado. El aislante sufre mucho menos a largo plazo
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Bentónico en 11 de Octubre de 2024, 08:24:34 am
Muchas vueltas necesitas para generar un campo medianamente serio... Desenrollar más por disipar mejor calor,  aunque si no está al sol, tampoco va a afectarle demasiado.

Si puede afectar, y mucho. Hasta el punto que muchos enrollacables tienen detector térmico que abre el circuito para evitar riesgos.
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: inigoml en 11 de Octubre de 2024, 09:46:55 am
Si puede afectar, y mucho. Hasta el punto que muchos enrollacables tienen detector térmico que abre el circuito para evitar riesgos.
Con un cable de 2.5mm2 de sección y cargando a 13A? Lo dudo.

Haciendo 4 números rápidos me sale una caída de tensión de unos 2.1V en 25m y una disipacion térmica total por parte del conductor (cobre) de unos 28W.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: inigoml en 11 de Octubre de 2024, 10:10:52 am
Me he venido arriba y ya he saltado a ChatGPT para sacar algunos cálculos más exactos...
Si asumimos un cable de 25m de longitud y una cobertura de PVC de 0.8mm de espesor, y 6 horas de carga, la temperatura final del cable partiendo de una temperatura ambiente de 25 grados seria:

- 36.4° C con el cable desenrrollado.
- 92.6° C con el cable enrollado. Pero ojo, enrollado perfecto, con un diámetro de 1m de circunferencia y compacto como una piedra. En un escenario real esto no es así.

He elegido PVC pq es el aislante con menor punto de fusion. Es el único que, sin ir a versión "alta temperatura" no llegaría al límite. Todos los demás, sin problema incluyendo polietileno o PTE. Y otros como silicona muy muy por encima.

En resumen, salvo PVC y en condiciones no reales, no habría problema alguno con el alargador.

Vaya ida de pinza...

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Tio Phill en 11 de Octubre de 2024, 10:19:03 am
Me he venido arriba y ya he saltado a ChatGPT para sacar algunos cálculos más exactos...
Si asumimos un cable de 25m de longitud y una cobertura de PVC de 0.8mm de espesor, y 6 horas de carga, la temperatura final del cable partiendo de una temperatura ambiente de 25 grados seria:

- 36.4° C con el cable desenrrollado.
- 92.6° C con el cable enrollado. Pero ojo, enrollado perfecto, con un diámetro de 1m de circunferencia y compacto como una piedra. En un escenario real esto no es así.

He elegido PVC pq es el aislante con menor punto de fusion. Es el único que, sin ir a versión "alta temperatura" no llegaría al límite. Todos los demás, sin problema incluyendo polietileno o PTE. Y otros como silicona muy muy por encima.

En resumen, salvo PVC y en condiciones no reales, no habría problema alguno con el alargador.

Vaya ida de pinza...

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Si le das un par de vueltas al rollo de alargadera con cable lo mismo te montas un soldador mientras cargas jejeje

Pues si coge temperatura, más de la que yo esperaba. Siendo un enrollado común quizás ronde los 60 - 70 grados, por lo que si sería recomendable utilizarlo totalmente desenrollado
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Xawd en 11 de Octubre de 2024, 10:25:04 am
Mejor desenrollado siempre a no ser que haya poca carga.
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: keops en 11 de Octubre de 2024, 12:41:18 pm
@inigoml , esto ya lo hemos vivido ;)

Algunos alargadores hasta indican dos cifras de potencia, una alta para cuando se usa desenrollado, y otra mucho menor para cuando se usa enrollado.

Os comparto una imagen.
25m de alargador para 16A máximo.
3.680W desenrollado, 1.600W enrollado.

Se calientan, y mucho, a 13A de manera continuada si se deja el cable enrollado.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241011/58d94b30307df98f1c84d16b677c47e6.jpg)
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Xawd en 11 de Octubre de 2024, 05:09:27 pm
@inigoml , esto ya lo hemos vivido ;)

Algunos alargadores hasta indican dos cifras de potencia, una alta para cuando se usa desenrollado, y otra mucho menor para cuando se usa enrollado.

Os comparto una imagen.
25m de alargador para 16A máximo.
3.680W desenrollado, 1.600W enrollado.

Se calientan, y mucho, a 13A de manera continuada si se deja el cable enrollado.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241011/58d94b30307df98f1c84d16b677c47e6.jpg)


+1
Título: Re: Alargador de 25m. ¿Recomendaciones?
Publicado por: Guinola en 11 de Octubre de 2024, 08:19:17 pm
Cualquiera que ha trabajado con alargos de estos que van enrollados, a sufrido las consecuencias de no desenrollarlos, se ponen hirviendo con un consumo constante y no hablemos ya de 6h a piñon.