El registro en este foro no incluye alta en el Club. Para altas en el Club Tesla Oficial sigue este enlace

Cargador V2C Trydan - Calentamiento del cable

Iniciado por ramontxu, 23 de Septiembre de 2024, 10:15:35 AM

Tema anterior - Siguiente tema

0 Miembros y 1 Visitante están viendo este tema.

Cita de: 3fra en 06 de Agosto de 2026, 09:32:26 PM
Procedo... burro grande... ande o no ande
Nada, TESLA Wall Connector encargado, con instalación de 10mm2 por si acaso, que soy un poco manías con sobredimensionar... la física es la física

10 mm2 no es sobredimensionar, ya que este PdR llega hasta 64A creo recordar.
Está bien esa sección.

Además, el sobrecoste sobre hacerlo con 6 mm2 es pequeño.

Cita de: keops en 16 de Agosto de 2026, 12:37:24 PM
10 mm2 no es sobredimensionar, ya que este PdR llega hasta 64A creo recordar.
Está bien esa sección.

Además, el sobrecoste sobre hacerlo con 6 mm2 es pequeño.
Según el instalador no es necesario subir de 6mm2, por eso digo que estoy "sobredimensionando" (en su universo)

A ver si tenía que haber pedido los 16mm2???

Pero bueno, siempre me pasa lo mismo con "los técnicos"... a sus ojos soy exagerado. Prefiero ser así.

Mi instalación es monofásica, no debo pasar de 32A, así que tengo margen...