El registro en este foro no incluye alta en el Club. Para altas en el Club Tesla Oficial sigue este enlace

Foro: Club Tesla España

Accede aquí a la web oficial del Club

Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #15 en: 17 de Julio de 2026, 10:07:02 am »
ya he recibido respuesta de octopus después de llamar para preguntar, del ingeniero responsable de la zona norte, me dice que esté tranquilo que lleva un diferencial tipo A porque el cargador ya lleva el detector de fugas de CC incorporado y que puedo comprobarlo en la doc técnica del aparato, que al ser asi ya cumple la normativa.... que desastre!! le he respondido que de eso nada, que es opcional le he dicho que es un toroide que se vende a parte y que les exijo que me instalen lo que sea necesario para dotar de esa funcionalidad... a ver que pasa, pero vamos que...
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #16 en: 28 de Julio de 2026, 10:33:39 am »
Esta es la respuesta de un profesional de verdad al que le pedí presupuesto:

Detector de fugas de DC 6ma. (este es el punto que se lleva la palma, muchos instaladores legalizan la instalación del punto de recarga sin tener un detector de fugas en DC ó un diferencial clase B en su defecto) este punto es obligatorio y te encuentras instaladores entre “” que no saben ni lo que es ó otros que dicen que No es obligatorio (incluso algunos fabricantes de cargadores), existen fabricantes que lo incorporan de serie que es lo más profesional y acertado, luego hay otros fabricantes que lo tienen como opcional por ejemplo V2C, Policharger……si el instalador es profesional debería de pedir e instalar estos cargadores con el detector de fugas DC 6ma incorporado, la realidad es que la gran mayoría te instalan estos cargadores como vienen de fabrica es decir sin detector de fugas en DC y instalándote un diferencial clase A en vez de clase B  (evidentemente es mucho más económico que el cargador incorpore el detector que instalar un diferencial clase B)., también existen fabricantes que no lo tienen NI como opcional supongo que para abaratar el coste del cargador, digamos que están trasladando la responsabilidad al instalador de tener que instalar un diferencial clase B ya que es la persona que firma el certificado de instalación y el que debe garantizar que la instalación cumple con todos los puntos de la normativa vigente.

keops

*
  • *****
  • 26224
  • LFP POWER
    • Ver Perfil
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #17 en: 28 de Julio de 2026, 11:33:04 am »


Detector de fugas de DC

Ojo a eso, que muchos PdRs avanzados lo traen ya de serie dentro de su carcasa, por lo que no es necesario uno extra en el cuadro.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2026, 11:43:30 am »

Ojo a eso, que muchos PdRs avanzados lo traen ya de serie dentro de su carcasa, por lo que no es necesario uno extra en el cuadro.

Así lo indica en su comentario
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2026, 03:22:33 pm »
nada, me han cerrado la incidencia de nuevo, se enrocan en que no es obligatorio y punto, que esté tranquilo y blabla... paso de ellos ya. Lo voy a instalar yo, ya he encontrado el repuesto y por 50€ no me voy a romper la cabeza más. Os pongo lo que me responden, en el párrafo segundo da la impresión que me iban a ofrecer pagarlo, pero lo dejan como cortado, en fin...

Citar
Queremos aclararte que en España el detector de fugas de corriente continua no es un elemento obligatorio. Según establece la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 52 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la exigencia del detector de fugas o del diferencial tipo B figura únicamente a modo de recomendación (indicado en azul en el texto de la normativa), mientras que la parte obligatoria del reglamento (en negro) no requiere de forma preceptiva ninguno de estos dispositivos.

Aunque en otros países como Portugal sí es obligatorio, en el marco legal español actual su instalación no es exigible para dar por conforme la protección de la línea. No obstante, si desearas instalar dicho detector de forma totalmente opcional como un accesorio adicional por preferencia personal.

Por último, te confirmamos que tu instalación cumple rigurosamente con la normativa vigente y ya se encuentra debidamente legalizada, habiéndote enviado el documento oficial correspondiente a tu correo electrónico.
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #20 en: 29 de Julio de 2026, 12:16:50 am »
nada, me han cerrado la incidencia de nuevo, se enrocan en que no es obligatorio y punto, que esté tranquilo y blabla... paso de ellos ya. Lo voy a instalar yo, ya he encontrado el repuesto y por 50€ no me voy a romper la cabeza más. Os pongo lo que me responden, en el párrafo segundo da la impresión que me iban a ofrecer pagarlo, pero lo dejan como cortado, en fin...
Donde encontraste ese repuesto? Interesa


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #21 en: 05 de Agosto de 2026, 05:46:12 pm »
instalado!



Se lo he comprado a Murcia Solar (instaladores certificados de Tesla y V2C para todo Murcia)
https://murciasolar.es/detector-fugas-dc-v2c-trydan-md0630t01a/

Me han tratado de 10! con atención personalizada y guía de instalación en video por whatsapp, contestan rápido... antes y despues de la compra, vamos espectacular!! os los recomiendo!, a parte del precio que está muy bien, la tienen ahora me han dicho de promoción, puesto en casa por 47€. No me llevo comisión ninguna jejejej

La instalación es muy sencilla y la puede hacer uno mismo:

Con un destornillador de pala pequeño pulsas hacia dentro en la ranura debajo de la salida del cable, con un poco de presión y tirando del cable sale, una vez sacados fase y neutro los pasas por el toroide (no hay direccionalidad, da igual la posicion), lo conectas a la placa (el conector y el cable tienen una muesca)
https://v2charge.com/es/soporte/trydan/esquema-instalacion-detector-fugas/

Después hay que habilitarlo en el sistema:

Se entra en el menú pulsando en la botonera arriba y abajo a la vez: (pulsación larga), después con los botones arriba y abajo te mueves entre los apartados (pulsación larga arriba: "seleccionar/entrar"), y larga abajo "cancelar"

Para habilitarlo: menu: "adicional" --> "detector de fugas" --> "SI".

Un vez seleccionado y marcado ya queda listo!

Ahhh!! para saber que todo está bien el detector tiene un led rojo que debe estar encendido siempre.

Espero que sirva de ayuda esta mini-guia! yo creo que merece la pena dejar toda la instalación bien protegida
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #22 en: 05 de Agosto de 2026, 05:47:29 pm »
Donde encontraste ese repuesto? Interesa


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

mira arriba @Yoalcuadrao199

Jul83

*
  • ****
  • 394
    • Ver Perfil
Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #23 en: 05 de Agosto de 2026, 08:12:36 pm »
Yo tengo un Trydan pro y lleva detector de fugas opcional (yo lo puse por 40€ más a pesar de que la comercial me dijera que es completamente legal no tenerlo) y balanceo de carga de serie.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Jul83

*
  • ****
  • 394
    • Ver Perfil
Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #24 en: 05 de Agosto de 2026, 08:14:27 pm »
Por lo visto. Octopus no lo ofrece con el Trydan. Pero lugenergy si. Y es algo que no entiendo, porque el V2C lo trajeron ya montado desde sus instalaciones, porque Lugenergy no tenía ese modelo en concreto. Es decir, que el que lo integra es V2C, no la empresa instaladora.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk