@miguelch2005
La instalación, por Ley, debe de ser directa al contador con sus protecciones aparte, así que yo aprovecharía para hacerlo con un cable de mínimo 6mm2 de diámetro (o más si hay más de 10 metros hasta el cuadro) y con una toma IEC azul monofasica de 32A (no Fe 16A), aunque después cargues a 16A (limitando la potencia desde el coche). Esto te da la posibilidad de subir la potencia contratada y cargar más rápido si algún día lo necesitaras, sin hacer nada más. No hay mucha diferencia de precio por el cable (a no ser que te vayas a 10 mm2), y es una instalación mucho más segura
Recuperando este hilo, @DGM73, entiendo que poner un cable de 6 es suficiente pero poner uno de 10mm es mas recomendado, si no tenemos en cuenta el precio? Es decir, es mejor cuanto mayor sea la sección del cable o excederse también es malo?
Siempre es mejor, eso no es discutible. Es un tema de equilibrio de costes vs. beneficio. Pero si eso no forma parte de la ecuación, pues mejor 10 que 6