Hola,
Disiento profundamente de la opinión de
@Flexa 1º Lo mejor es ir con la verdad por delante siempre, pues si después de pedir todo, y con el presupuesto en la mano aclaras que además es para un coche eléctrico, podrían volver a "timarte" por esas protecciones siguiendo el mismo razonamiento de
@Flexa; además de cabrearse porque salvo que sea tonto, va a entender que le estás tomando el pelo pidiéndole que modifique el presupuesto una vez ya hecho.
2º Si pides a un electricista una línea de 32 A te va a hacer bastantes preguntas, como... Que va a conectar Vd ahí... ¿Una lavadora industrial? un ¿horno de restaurante?
3º Si Derivas la línea desde la casa (ya que no has informado al electricista que todo esto es para un VE), tendrás que cambiar al menos el ICP o interruptor general y seguramente la acometida, pues debes sumar el consumo de la casa con BIE mas la potencia de esos 32A. Sin embargo, si no ocultas esa información, el "
chorizo" de turno (ironizo con lo de chorizo en referencia a
@Flexa ), perdón, el electricista, es probable que tome la decisión de instalar una segunda acometida para los propósitos de carga de V.E pues el reglamento de baja tensión, no permite derivaciones desde contador, salvo en este caso; ademas de ser esta, generalmente mas económica que la primera opción, ya que no se hace necesario ni cambiar acometida ni cambiar ICP o interruptor general.
4º Busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Si pides 5 presupuestos, que te lo expliquen y descartas el mas barato. Luego mira a ver las calidades en la aparamenta (magnetotermicos, protecciones, etc), en saber si los cables son libres de halógenos, etc, y elige el que mas confianza te de.
5º Preocúpate por saber (con cautela) si usa peines y punteras. Esto te permitirá saber si es "fino" en su trabajo. Los peines evitan los puentes hechos con cable y las punteras evitan que haya "pelillos" sueltos en los cables y mayor protección en aislamiento, además de ser obligado su uso.
6º No escatimes en la sección del cable, si te lo puedes permitir 10 mm2 para fase y neutro y 6 mm2 o 10 mm2 para tierra. Si la acometida es muy larga (mas de 40 o 50 metros) es posible que sea necesario mayor sección.
7º Juzgar a la inmensa mayoría de personas que se dedican a estos menesteres afirmando que te van a timar en base a subvenciones o demás.... Esto es una afirmación gratuita, falaz, propia de personas de baja catadura moral. Espero que los moderadores moderen este tipo de comentarios dando a entender que un colectivo determinado no es honrado por definición. Ya es la segunda vez que ocurre.
He de decir que no soy electricista. Ni me dedico en la actualidad a instalar puntos de carga.
Eso no quita para que pueda tener algunos conocimientos de la misma por mi formación y mi interés en la misma; aunque de vez en cuando alguien me corrija algún error que pueda cometer.
Por último, yo recomiendo instalar un wallbox con carga dinámica y gestión por app de móvil si el presupuesto lo permite; pues ello hará mucho mas fácil la gestión de la carga por cualquiera que no tenga ni idea de lo que es un amperio y olvidarse de que se le vaya la luz por exceso de consumo. Si he de elegir para ahorrar, quitaría el wallbox y cargaría con el MC.
P.D.
Espero que nadie se moleste por mencionar refranes de mi abuelita. Si ese fuera el caso, mis disculpas.