Zona Tesla => Puntos de recarga => Mensaje iniciado por: Gregous en 30 de Agosto de 2022, 07:37:03 am
-
Hola
En una nueva casa unifamiliar me han pre instalado 16A para el cargador del coche pero quiero instalar un cargador 32A
Es scencillo pasar a 32A? A parte de cambiar los cables? Un diferencial más potente?
Es algo que puedo pedir a un amigo que sabe de electricidad o tengo que contratar un professional?
Gracias
-
Hola
En una nueva casa unifamiliar me han pre instalado 16A para el cargador del coche pero quiero instalar un cargador 32A
Es scencillo pasar a 32A? A parte de cambiar los cables? Un diferencial más potente?
Es algo que puedo pedir a un amigo que sabe de electricidad o tengo que contratar un professional?
Gracias
Cableado y automáticos es lo principal.
¿Qué sección de cable te instalaron para 16A?
¿Fue sobredimensionado?
En cuánto a pedírselo a tu amigo, absolutamente, si sabe lo mínimo.
Enviado desde un dispositivo móvil. Perdonad por la brevedad.
-
Es scencillo pasar a 32A? A parte de cambiar los cables? Un diferencial más potente?
Es algo que puedo pedir a un amigo que sabe de electricidad o tengo que contratar un professional?
Básicamente necesitas:
- Cableado desde el cuadro hasta el punto de carga de mayor sección (mínimo 6mm2, recomendable 10mm2).
- Protección magnetotermica y diferencial para 32A (el diferencial puede ser de 40, pero el magnetotermico debería ser de 32 aunque si el cableado es de 10mm2 puede ser algo más. Puede ser en el cuadro principal o en un cuadro secundario junto al punto de carga aunque en el cuadro principal deberías tener al menos la posibilidad de corte por si hay que manipular el secundario.
- Diferencial tipo A, SI o B (no uses un diferencial tipo AC estándar).
- Aumentar la potencia contratada con tu compañía, al menos en horario valle. Sube al menos hasta los 8 o 10 kw. La potencia valle es barata y no te va a impactar en la factura. Ojo que lo que puedas subir viene dado por tu instalación existente. Tal vez esté limitada a menos potencia. Y ojo porque si estás con un contrato en mercado libre sin pagar el tope del gas, el cambio de potencia es un cambio de contrato y empezarás a pagarlo. En cualquier caso, de aquí a 10 meses te tocaría pagarlo igualmente...
- Revisar tu cuadro principal para verificar que no tengas ICP o un general de poca potencia que te vaya a saltar mientras cargas. El ICP se puede quitar si tienes contador digital sin dar explicaciones.
Todo esto lo puedes hacer tú o quién sea. No es complicado. En teoría deberías generar un nuevo boletín porque modificas el cuadro pero nadie legalmente va a poder ir a tu casa a verificarlo ni te lo va a pedir aunque si el día de mañana modificas la instalación completa puedes aprovechar para hacerlo.
Enviado desde Mi Pad 5 mediante Tapatalk
-
La potencia en valle es barata... No. Depende de la comercializadora. Las hay que sí tienen barata pero por ejemplo Repsol tiene la P1 y P2 al mismo precio.
Yo no recomendaría subir la potencia contratada por encima del límite del boletín que ya tenga la instalación, dado que sobrepasarlo hace incurrir en unos gastos poco proporcionales con la ganancia en potencia de carga
-
@inigoml , y si se modifica el cuadro sin hacer nuevo boletín, ¿podría haber problemas con el seguro en caso de incendio u otro problema eléctrico?
¿Es el coste de hacer un nuevo boletín tan elevado, o es algo menor?
Saludos.
Enviado desde un dispositivo móvil. Perdonad por la brevedad.
-
Para un cambio en el cuadro no te van a pedir nuevo BIE, pero la distribuidora sí lo pide para un aumento de potencia por encima de la marcada en el BIE en curso
-
@inigoml , y si se modifica el cuadro sin hacer nuevo boletín, ¿podría haber problemas con el seguro en caso de incendio u otro problema eléctrico?
¿Es el coste de hacer un nuevo boletín tan elevado, o es algo menor?
Saludos.
El coste puede rondar los 100€. En cuanto al seguro, imagino que tendrían que demostrar que el incendio se ha debido a una mala instalación. No te puedo decir. Imagino que igual que si reformas la casa y se te hunde sin la licencia de obras o el VB del ayuntamiento. En función de que la causa sea esa o no, el seguro se lavará o no las manos. Y habría igualmente que ver las clausulas del mismo a ver...
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
-
Para un cambio en el cuadro no te van a pedir nuevo BIE, pero la distribuidora sí lo pide para un aumento de potencia por encima de la marcada en el BIE en curso
En teoría cualquier manipulación en la instalación de tu casa, independientemente de que acarree o no aumento de potencia, debería llevar nuevo boletín.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
-
Para un cambio en el cuadro no te van a pedir nuevo BIE, pero la distribuidora sí lo pide para un aumento de potencia por encima de la marcada en el BIE en curso
En teoría cualquier manipulación en la instalación de tu casa, independientemente de que acarree o no aumento de potencia, debería llevar nuevo boletín.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Sí. Incluso cambiar un enchufe por otro doble. Pero en la práctica no se hace. Sin embargo sí es imprescindible para subir de potencia por encima de lo que marque el actual, para la distribuidora.
Por eso entre el precio de nuevo BIE y el precio de la subida de potencia, a veces no merece la pena sobrepasarla y es preferible conformarse con cargar un par de amperios por debajo del máximo del BIE inicial (por aquello del margen para la casa)
-
Por eso entre el precio de nuevo BIE y el precio de la subida de potencia, a veces no merece la pena sobrepasarla y es preferible conformarse con cargar un par de amperios por debajo del máximo del BIE inicial (por aquello del margen para la casa)
Generalmente un cambio de potencia más allá de lo estipulado en el boletín implica cambiar la sección de la acometida, automático y diferencial general y casi seguro la línea hasta el repartidor o incluso el mismo repartidor. De ahí que sea requisito imprescindible...
Pero vamos, no conozco a nadie a quien por modificar el cuadro de casa sin alterar la potencia máxima le hayan pedido boletín nuevo, como bien dices, pero en teoría...
P.D: Antes de instalar el cargador de casa, estuve mirando aquí en Madrid el tema de subvenciones que hay que hacerlo obligatoriamente con alguna empresa. Todas ellas incluían nuevo boletín... claro, les venía genial pq así ponían el cazo. Por un Gen3 de Tesla me pedían 50 euros más de lo que me costaba en la tienda de Tesla... teniendo ya la instalación lista con el cableado y el cuadro modificado y sumando la subvención. Flipante.
-
Por eso entre el precio de nuevo BIE y el precio de la subida de potencia, a veces no merece la pena sobrepasarla y es preferible conformarse con cargar un par de amperios por debajo del máximo del BIE inicial (por aquello del margen para la casa)
Generalmente un cambio de potencia más allá de lo estipulado en el boletín implica cambiar la sección de la acometida, automático y diferencial general y casi seguro la línea hasta el repartidor o incluso el mismo repartidor. De ahí que sea requisito imprescindible...
No necesariamente.
Puedes tener un BIE máximo de 8kW por ejemplo y una potencia máxima contratable mayor, e instalación para soportarla sin tener que modificar nada.
En uno de mis suministros es así. Al dar de alta el servicio (no tenía contador) el BIE me lo emitieron con la potencia que tenía pensado contratar, sin llegar a la máxima soportada por la instalación y la acometida.
-
Puedes tener un BIE máximo de 8kW por ejemplo y una potencia máxima contratable mayor, e instalación para soportarla sin tener que modificar nada.
En uno de mis suministros es así. Al dar de alta el servicio (no tenía contador) el BIE me lo emitieron con la potencia que tenía pensado contratar, sin llegar a la máxima soportada por la instalación y la acometida.
La compañía eléctrica nunca te va a dejar contratar más de lo que se indique en el BIE. Da igual que posteriormente tengas una instalación sobredimensionada para poder ir a mucho más (en ese caso habría que pedirle explicaciones al que presentó el boletín ante industria si realmente puede aguantar más capacidad). Más potencia de lo que indique el BIE, BIE nuevo. Lo que no entiendo es por qué el emitírtelo con la que vas a contratar en lugar de con la máxima que aguante la instalación. ¿Coste de tasas? Todas las obras que conozco se declara el máximo y luego que el usuario contrate lo que quiera...
-
Ni idea de por qué se hizo así. Me preguntaron cuánto iba a contratar máximo y di una cifra sin considerar demasiado (no pensaba instalar pdr y aún hoy no lo he hecho).
Por lo que tienen contratados mis vecinos sé que la instalación soporta más potencia, pero en mi caso si quisiera subirla necesitaría un boletín nuevo, claro.
-
Ni idea de por qué se hizo así. Me preguntaron cuánto iba a contratar máximo y di una cifra sin considerar demasiado (no pensaba instalar pdr y aún hoy no lo he hecho).
Por lo que tienen contratados mis vecinos sé que la instalación soporta más potencia, pero en mi caso si quisiera subirla necesitaría un boletín nuevo, claro.
Si te dejan subir a 10kw, vas ya bien. Mi boletín permite hasta 14kw y ya sabes el cachondeo de los limitadores de los contadores, que te dan manga muy muy ancha durante horas. A 14kw me salta el general por superar los 63A y el contador sigue tan pichichi. ;)
-
Ni idea de por qué se hizo así. Me preguntaron cuánto iba a contratar máximo y di una cifra sin considerar demasiado (no pensaba instalar pdr y aún hoy no lo he hecho).
Por lo que tienen contratados mis vecinos sé que la instalación soporta más potencia, pero en mi caso si quisiera subirla necesitaría un boletín nuevo, claro.
Si te dejan subir a 10kw, vas ya bien. Mi boletín permite hasta 14kw y ya sabes el cachondeo de los limitadores de los contadores, que te dan manga muy muy ancha durante horas. A 14kw me salta el general por superar los 63A y el contador sigue tan pichichi. ;)
Nada, en ese suministro (segunda-segunda vivienda) no tengo idea de poner PdR, está rodeado de PdR municipales gratuitos, el más cercano a 200m. Salvo que algún día los pongan todos de pago, me ahorro la instalación.
Lo de los contadores hay que probarlos en cada caso; en mi casa 1kW sostenido por encima de lo contratado aún, pero con poquito más ya no me aguanta más de media hora.
-
Nada, en ese suministro (segunda-segunda vivienda) no tengo idea de poner PdR, está rodeado de PdR municipales gratuitos, el más cercano a 200m. Salvo que algún día los pongan todos de pago, me ahorro la instalación.
Lo de los contadores hay que probarlos en cada caso; en mi casa 1kW sostenido por encima de lo contratado aún, pero con poquito más ya no me aguanta más de media hora.
Tienes suerte de tener PdRs por ahí cerca. Yo tengo a 100m de casa unos maravillosos cargadores en el Ahorramas... a 0.29c kWh! Aunque bueno, como sigamos así con las tarifas de casa a lo mejor hasta acaba saliendo económico.... >:(
-
Nada, en ese suministro (segunda-segunda vivienda) no tengo idea de poner PdR, está rodeado de PdR municipales gratuitos, el más cercano a 200m. Salvo que algún día los pongan todos de pago, me ahorro la instalación.
Lo de los contadores hay que probarlos en cada caso; en mi casa 1kW sostenido por encima de lo contratado aún, pero con poquito más ya no me aguanta más de media hora.
Tienes suerte de tener PdRs por ahí cerca. Yo tengo a 100m de casa unos maravillosos cargadores en el Ahorramas... a 0.29c kWh! Aunque bueno, como sigamos así con las tarifas de casa a lo mejor hasta acaba saliendo económico.... >:(
Si eres de los afortunados que ya tienen que pagar el TdG, ahora mismo esos PdR son más económicos que cargar en casa.
-
Si eres de los afortunados que ya tienen que pagar el TdG, ahora mismo esos PdR son más económicos que cargar en casa.
Hasta Abril de 2023 estoy libre de penitencia.
De todas formas, visto lo visto con el anuncio de hoy a nivel europeo, a lo mejor acabamos con MAG europeo de forma permanente... tiemblo. ::)
-
¿Que calibre de cableado veis necesario para 32A?
saludos
-
¿Que calibre de cableado veis necesario para 32A?
saludos
Depende de la distancia.
Yo metería 10 mm², mínimo 6 mm².
Enviado desde un dispositivo móvil. Perdonad por la brevedad.
-
Depende de la distancia.
Yo metería 10 mm², mínimo 6 mm².
Por la diferencia de costes, 10, como dices siempre.