El diferencial es de 25, aparece como In25A
Tampoco te valdría por que debe ser de tipo B y tienes que tener también una protección contra sobretensiones transitorias y permanentes.
Jaenca me puedes traducir?
Te refieres a que mejor salir del cuadro principal hasta el garaje que del secundario que tiene ese diferencial?
Hoy ha venido una empresa a verlo y me decía q ellos no lo hacen desde el secundario. Que ellos solo desde el principal. Que si no no funcionaría bien lo de la carga dinámica.
Fíate de esa empresa más que de nosotros.
Respecto a lo que te dice @jaenca, discrepo:
Con monofásica, 6mm2 instalación tubo por superficie, 32A sin problema según RBT.
Suponiendo carga a 32A, 32Ax230V = 7.360 VA y si cos fi = 1 entonces son 7.360 W (aprox. 7,4 kW).
La distancia máxima es la que dé una caída de tensión del 5%, y eso para 32A sucede con 49 metros suponiendo que el cable es de cobre y se calienta hasta 70°C.
10 mm2 mejor, pero 6mm2 es suficiente hasta 49 metros.
Si pones 10mm2 perderás un 2% menos de energía con 49 metros, o perderás la misma energía llegando a 81 metros.
Respecto a las protecciones no te preocupes, cablea desde cuadro principal y ya te pondrán las necesarias.
Con la tabla de intensidades máximas admisibles seguro que cumples, pero con la caída de tensión vas muy muy justo para los 6mm².
Entiendo que es una vivienda unifamiliar, por lo de tener un cuadro secundario.
Para que te haga el control dinámico, ha de coger la información de la línea que llega del contador al cuadro principal, asi sabra el consumo de la vivienda y podrá balancear la carga del coche.
Como dice el compañero, lo mejor es que te hagan un cálculo correcto y que monten las protecciones que exige el reglamento.