Buenos amigos

Os cuento un poco la situación, pretendiendo que sirva de ayuda a aquellos compañeros especialmente de la España rural donde abundan este tipo de instalaciones.

En mi caso la acometida eléctrica de la red a mi vivienda llegaba por un trenzado de cobre absolutamente precario y de diámetro insuficiente, con decenas de casas conectadas por el camino desde hace más de 20 años, empalmes de vecinos ilegales (no robando luz, sino mal realizados), restos colgado de enganches y desenganches, etc.

Como bien sabemos nuestros Teslas (y alguna otra marca) reducen la potencia de carga (y menos mal por el bien de la vivienda) si el voltaje inicial baja 30V durante la carga, la reducen a un tercio o incluso al 50% o llegando a parar la carga si cae bruscamente (problema que yo no tenía, pero si la reducción de potencia a 18A cuando tienes contratado y necesitas 7,4kW).

Al instalar un cargador una de las primeras cosas que solemos hacer es subir la potencia contratada en algún tramo, o en los dos. Y por ello lo primero que hace la distribuidora de turno es pedirte un boletín si no está actualizado para ver que la instalación puede con esa potencia y en segundo lugar COBRAR a cojón de pato el kW que subes de potencia y enviar a alguien para que tocando el contador (o incluso desde telegestión) ya queda automáticamente subida la potencia.

Y aquí empieza el problema, suben la potencia, pero NUNCA miden y comprueban si esa potencia llega a tu casa. Es por tanto un problema DE LA DISTRIBUIDORA. Nunca vuestro.

Así entrando en mi caso, subo la potencia, instalo cargador, llega el coche al mes y pum, potencia reducida por caída de tensión y empieza el periplo de llamadas. La primera dificultad es que para coincidir para poder reclamar con que el coche este cargando por la noche es complicado, así que te limitas a reclamar los sábados por la mañana, pero al tener placas solares, que casualidad que no tienes problemas de tensión, ya que gran parte de la potencia la ponen las placas… (luego me di cuenta que el inversor se puede apagar, pero tenía un bloqueo mental jaja)

Total, que me hacen primero culpable a mí de la caída de tensión, aviso a un amiguete electricista y cambiamos 6mm por 16mm, caballo grande ande o no ande, total en el futuro quizás pongo un segundo cargador usando esa línea. Milagrosamente ese día, carga, por lo que pensamos que problema resuelto. Pues no.

Al día siguiente toca nueva reclamación y así constantemente durante tres meses, unos días pasaba y me iba enfadado, otros no y ahora viene el que tenéis que hacer para que esto se solucione:

Medir voltaje EN EL CONTADOR, usando la propia aplicación de tu distribuidora y con un multímetro a la entrada de tu general con la carga a tope. OJO importante, el Tesla protegerá la instalación reduciendo la carga. Para que no ocurra, poner un gran demandante en marcha (en mi caso dos hornos que suman 6kW) eso hará caer el voltaje, y entonces arrancar la carga del coche, y cuando lea el voltaje inicial paráis los hornos. Así piensa que el voltaje inicial es inferior y puede tirar hasta los 32A aunque el voltaje caiga a 190V, el coche carga igual hasta 180V y menos, no pasa nada.

Reclamar DIARIAMENTE explicando que es un defecto de calidad de onda y NO TENGO LUZ. Muchas distribuidoras no permiten más de una reclamación online, así que te toca llamar y perder un cuarto de hora. Reclamar por daños en electrodomésticos si los hubiera o hubiese (en mi caso un frigorífico y un arcón congelador del punto más alejado del cuadro lo achacamos a eso, no obstante, hemos medido 180V en esos enchufes cuando el cargador tiraba a tope)

La compañía mandará un técnico que medirá voltaje con total y absoluta seguridad en horario laboral y sin avisar, ergo no estará el coche cargando, ergo que se limpiará el culo con tu reclamación porque sin carga te llegarán 230V. Hasta que no envíen a alguien y te contesten no puedes hacer nada, porque realmente están tramitando las reclamaciones.

(Opcional) Realizar una medición pericial (150€) de algún técnico de tu ciudad, alegar de nuevo rotura de electrodomésticos, incumplimiento de contrato por parte de la distribuidora, etc.

Presentar reclamación a Industria de tu provincia junto al informe (si no hay informe podéis presentar capturas y fotos de un multímetro, Shelly o similar, les vale igual), y aquí acaba el sufrimiento. Reclamación por controversias eléctricas se llama, no olvidéis que la electricidad es necesaria y está especialmente legislado el derecho al tenerla.

Unos 4 meses después de la reclamación a industria han cambiado todo el trenzado de la calle hasta el transformador como es lógico a todos los vecinos, a un cable de sección suficiente e incluso nos han cambiado de transformador y las salidas del mismo para cumplir alguna normativa que no hacían.

Mi voltaje de anoche tras un día intenso de muchos técnicos de i-De y de FCC, fue de 228V en carga 233/235V sin carga, perfecto.

HAY QUE RECLAMAR DONDE DUELE, ya que la reclamación de industria lleva sanción.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2025, 01:58:49 pm »
De acuerdo con todo menos con lo de cobrar un cojón por el aumento de potencia. Es un tema regulado por ley, no cobran lo que quieren ellos, sino lo que está establecido.

Por otra parte, hay un tema que hubiese solucionado antes el problema. El contador tiene un registro de eventos de calidad que puedes solicitar a la distribuidora. Si eso lo presentas en reclamación a la distribuidora y a Industria, se dan mucha prisa en arreglarlo.

La tensión normalizada es de un + - 7% de los 230 V en monofásica o 400 en trifásica. Todo lo que salga de esos valores es legalmente reclamable y aparecerá en el contador.
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2025, 02:31:52 pm »
De acuerdo con todo menos con lo de cobrar un cojón por el aumento de potencia. Es un tema regulado por ley, no cobran lo que quieren ellos, sino lo que está establecido.

Por otra parte, hay un tema que hubiese solucionado antes el problema. El contador tiene un registro de eventos de calidad que puedes solicitar a la distribuidora. Si eso lo presentas en reclamación a la distribuidora y a Industria, se dan mucha prisa en arreglarlo.

La tensión normalizada es de un + - 7% de los 230 V en monofásica o 400 en trifásica. Todo lo que salga de esos valores es legalmente reclamable y aparecerá en el contador.

Correcto, peeeero si es cuando ellos miden se lavan las manos, o lo que quieras con todo lo que les presenten. Sólo les vale cuando vaya el técnico de turno. Al menos con i-DE... Vamos que por intentarlo no ha sido... no he tenido más remedio que llegar a la reclamación a la administración de turno.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2025, 02:42:18 pm »
Correcto, peeeero si es cuando ellos miden se lavan las manos, o lo que quieras con todo lo que les presenten. Sólo les vale cuando vaya el técnico de turno. Al menos con i-DE... Vamos que por intentarlo no ha sido... no he tenido más remedio que llegar a la reclamación a la administración de turno.

El informe de eventos es un dato que recoge su propio equipo, da igual lo que mida el técnico a la hora que vaya por allí. Créeme que he ganado muchos juicios con este tema
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253

mustone

*
  • *****
  • 3244
  • M3 LR RWD '23
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2025, 03:17:03 pm »
Muy interesante el hilo, experiencia e info que dais.

¡Gracias!
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2025, 08:56:48 am »
Muy interesante el hilo, experiencia e info que dais.

¡Gracias!

Gracias, espero que a alguien le sea de ayuda.

Es terrible llegar con tu coche nuevo esperando disfrutar de él y de pronto nada más que poder cargar a 18A por culpa de un mal tendido eléctrico.

Cosas que tendrán que ir mejorando con el tiempo, supongo.

Como curiosidad, algo me olía, para verter a plena potencia con los 6kW de placas que tengo, me tuvieron que subir el voltaje máximo y ya me comentaron que eso se debía al estado del tendido eléctrico. Lo que no me esperaba es que el propio tendido viniera algunas noches a 240V pero al tirar de potencia se bajara a 190V... una locura.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2025, 09:02:33 am »

Como curiosidad, algo me olía, para verter a plena potencia con los 6kW de placas que tengo, me tuvieron que subir el voltaje máximo y ya me comentaron que eso se debía al estado del tendido eléctrico. Lo que no me esperaba es que el propio tendido viniera algunas noches a 240V pero al tirar de potencia se bajara a 190V... una locura.

Eso son cosas de la sección insuficiente
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2025, 03:59:55 pm »
Aupa tio phil:

El informe de eventos es un dato que recoge su propio equipo, da igual lo que mida el técnico a la hora que vaya por allí. Créeme que he ganado muchos juicios con este tema

Muy, muy buen aporte. Al menos yo desconocía la existencia de ese informe de eventos. Nosotros tenemos muy a menudo microcortes de dos o tres segundos en una segunda vivienda y es posible que esto nos ayude a solucionar este problema.

Agur,
Markus
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2025, 05:59:52 am »
Que gran post!

A mi me pasa esto precisamente, y ya he reclamado varias veces incluso de madrugada con urgencias, por bajadas de tensión hasta 190V... Soy, literalmente, final de linea...

Cuando he visto en tu mensaje "Reclamación por controversias eléctricas" subrayado se me han puesto llorosos los ojos, he pensado "un enlace! esto es oro!"... Pero no... Y Google no me lo encuentra salvo para CyL...

No tendrás ese enlace, página o similar donde iniciar la tramitación?

Gracias mil!

Buenos amigos

Os cuento un poco la situación, pretendiendo que sirva de ayuda a aquellos compañeros especialmente de la España rural donde abundan este tipo de instalaciones.

En mi caso la acometida eléctrica de la red a mi vivienda llegaba por un trenzado de cobre absolutamente precario y de diámetro insuficiente, con decenas de casas conectadas por el camino desde hace más de 20 años, empalmes de vecinos ilegales (no robando luz, sino mal realizados), restos colgado de enganches y desenganches, etc.

Como bien sabemos nuestros Teslas (y alguna otra marca) reducen la potencia de carga (y menos mal por el bien de la vivienda) si el voltaje inicial baja 30V durante la carga, la reducen a un tercio o incluso al 50% o llegando a parar la carga si cae bruscamente (problema que yo no tenía, pero si la reducción de potencia a 18A cuando tienes contratado y necesitas 7,4kW).

Al instalar un cargador una de las primeras cosas que solemos hacer es subir la potencia contratada en algún tramo, o en los dos. Y por ello lo primero que hace la distribuidora de turno es pedirte un boletín si no está actualizado para ver que la instalación puede con esa potencia y en segundo lugar COBRAR a cojón de pato el kW que subes de potencia y enviar a alguien para que tocando el contador (o incluso desde telegestión) ya queda automáticamente subida la potencia.

Y aquí empieza el problema, suben la potencia, pero NUNCA miden y comprueban si esa potencia llega a tu casa. Es por tanto un problema DE LA DISTRIBUIDORA. Nunca vuestro.

Así entrando en mi caso, subo la potencia, instalo cargador, llega el coche al mes y pum, potencia reducida por caída de tensión y empieza el periplo de llamadas. La primera dificultad es que para coincidir para poder reclamar con que el coche este cargando por la noche es complicado, así que te limitas a reclamar los sábados por la mañana, pero al tener placas solares, que casualidad que no tienes problemas de tensión, ya que gran parte de la potencia la ponen las placas… (luego me di cuenta que el inversor se puede apagar, pero tenía un bloqueo mental jaja)

Total, que me hacen primero culpable a mí de la caída de tensión, aviso a un amiguete electricista y cambiamos 6mm por 16mm, caballo grande ande o no ande, total en el futuro quizás pongo un segundo cargador usando esa línea. Milagrosamente ese día, carga, por lo que pensamos que problema resuelto. Pues no.

Al día siguiente toca nueva reclamación y así constantemente durante tres meses, unos días pasaba y me iba enfadado, otros no y ahora viene el que tenéis que hacer para que esto se solucione:

Medir voltaje EN EL CONTADOR, usando la propia aplicación de tu distribuidora y con un multímetro a la entrada de tu general con la carga a tope. OJO importante, el Tesla protegerá la instalación reduciendo la carga. Para que no ocurra, poner un gran demandante en marcha (en mi caso dos hornos que suman 6kW) eso hará caer el voltaje, y entonces arrancar la carga del coche, y cuando lea el voltaje inicial paráis los hornos. Así piensa que el voltaje inicial es inferior y puede tirar hasta los 32A aunque el voltaje caiga a 190V, el coche carga igual hasta 180V y menos, no pasa nada.

Reclamar DIARIAMENTE explicando que es un defecto de calidad de onda y NO TENGO LUZ. Muchas distribuidoras no permiten más de una reclamación online, así que te toca llamar y perder un cuarto de hora. Reclamar por daños en electrodomésticos si los hubiera o hubiese (en mi caso un frigorífico y un arcón congelador del punto más alejado del cuadro lo achacamos a eso, no obstante, hemos medido 180V en esos enchufes cuando el cargador tiraba a tope)

La compañía mandará un técnico que medirá voltaje con total y absoluta seguridad en horario laboral y sin avisar, ergo no estará el coche cargando, ergo que se limpiará el culo con tu reclamación porque sin carga te llegarán 230V. Hasta que no envíen a alguien y te contesten no puedes hacer nada, porque realmente están tramitando las reclamaciones.

(Opcional) Realizar una medición pericial (150€) de algún técnico de tu ciudad, alegar de nuevo rotura de electrodomésticos, incumplimiento de contrato por parte de la distribuidora, etc.

Presentar reclamación a Industria de tu provincia junto al informe (si no hay informe podéis presentar capturas y fotos de un multímetro, Shelly o similar, les vale igual), y aquí acaba el sufrimiento. Reclamación por controversias eléctricas se llama, no olvidéis que la electricidad es necesaria y está especialmente legislado el derecho al tenerla.

Unos 4 meses después de la reclamación a industria han cambiado todo el trenzado de la calle hasta el transformador como es lógico a todos los vecinos, a un cable de sección suficiente e incluso nos han cambiado de transformador y las salidas del mismo para cumplir alguna normativa que no hacían.

Mi voltaje de anoche tras un día intenso de muchos técnicos de i-De y de FCC, fue de 228V en carga 233/235V sin carga, perfecto.

HAY QUE RECLAMAR DONDE DUELE, ya que la reclamación de industria lleva sanción.
Link de referido de Tesla: https://ts.la/alex348478
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2025, 08:26:55 am »
Que gran post!

A mi me pasa esto precisamente, y ya he reclamado varias veces incluso de madrugada con urgencias, por bajadas de tensión hasta 190V... Soy, literalmente, final de linea...

Cuando he visto en tu mensaje "Reclamación por controversias eléctricas" subrayado se me han puesto llorosos los ojos, he pensado "un enlace! esto es oro!"... Pero no... Y Google no me lo encuentra salvo para CyL...

No tendrás ese enlace, página o similar donde iniciar la tramitación?

Gracias mil!

De qué comunidad autónoma eres? Bueno provincia en realidad…

Se puede llamar de otra forma evidentemente (el mío era para CLM) pero una llamada a industria también te lo soluciona.

Es un problema más común de lo que pensamos y ojo no solo de este país, en UK por ejemplo es muchísimo más común en barrios residenciales. Se diseñaron en los 70/80/90 y no se pensaba que la electricidad iba a ser tan demandada a nivel doméstico.
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2025, 08:10:14 pm »
Soy de Barcelona provincia. Ostras me harias un favor enorme si me dijeras donde tocar... Ando desesperado con este asunto... :(

De qué comunidad autónoma eres? Bueno provincia en realidad…

Se puede llamar de otra forma evidentemente (el mío era para CLM) pero una llamada a industria también te lo soluciona.

Es un problema más común de lo que pensamos y ojo no solo de este país, en UK por ejemplo es muchísimo más común en barrios residenciales. Se diseñaron en los 70/80/90 y no se pensaba que la electricidad iba a ser tan demandada a nivel doméstico.
Link de referido de Tesla: https://ts.la/alex348478

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2025, 09:26:39 pm »
Aupa tio phil:

Muy, muy buen aporte. Al menos yo desconocía la existencia de ese informe de eventos. Nosotros tenemos muy a menudo microcortes de dos o tres segundos en una segunda vivienda y es posible que esto nos ayude a solucionar este problema.

Agur,
Markus

Los micro cortes se producen normalmente por conmutaciones de línea en subestación y no son reclamables a no ser que sean muy acusados (varios al día de forma repetida) los que son reclama les son los de superan los 2 min, cuando se producen varios al año o superan cierto tiempo (esto lo puedes encontrar en el Real Decreto 1955/2000 buscando las palabras TIEPI y NIEPI (no vayas a las fórmulas o dejarás de leer)
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #12 en: 11 de Febrero de 2025, 08:30:17 am »
Soy de Barcelona provincia. Ostras me harias un favor enorme si me dijeras donde tocar... Ando desesperado con este asunto... :(

https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa?moda=2

Pone canal empresa, pero es también para ciudadanos de a pie.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #13 en: 11 de Febrero de 2025, 08:41:40 am »
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253

lluc_2

*
Re: Voltaje inestable por acometida de distribuidora insuficiente, ¡TIENE SOLUCIÓN!
« Respuesta #14 en: 11 de Febrero de 2025, 08:48:21 am »
Me encantan estas cosas:
"Reclamar por incidencias en el SUBMINISTRO eléctrico"
Es lamentable pero correcto (en desuso) en la rae  ;D

PD: Mentira!! Solamente el verbo no el sustantivo.