No hace falta ser tan burlón, eh? Era solo una opinión
Correcto. Y también por efecto Joule, las pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la intensidad.
No me apetece hacer cuentas, porque tampoco sé los vatios del PdR ni del conversor AC/DC. Pero de haber diferencia a favor de mayor potencia de carga, debe ser mínima
E inversamente proporcionales a la sección del cable y directamente proporcionales al tiempo empleado en cargar (el tiempo influye tanto en las pérdidas por efecto Joule como en las pérdidas constantes durante la carga por los sistemas del coche, que se estiman estas últimas en unos 250W constantes)
Con un cable bien dimensionado, el incremento de pérdidas Joule por usar más potencia de carga en casa debería ser casi despreciable.
Y ya si cargas en trifásica no te cuento.
Lo quieras ver o no, la carga es bastante más eficiente cuanto mayor sea la potencia de carga
A 3 kW para cargar completamente la batería de un SR pierdes casi un 10%. A 7.2 kW alrededor de un 3.5%.
Esto solo en lo relativo a consumo constante durante la carga, sin entrar en potencia de carga ni perdidas Joule.
Se entiende que si cargas a 7.2 kW tienes instalada una sección de cable que te da similares pérdidas Joule que si cargaras a menos potencia. Y las pérdidas Joule van multiplicadas por el tiempo empleado.