El shucko reforzado y con las protecciones cetac no debería dar ningún problema si alguna noche necesito subirle a 20 amperios, no?
Los Schukos reforzados suben a 16A.
A 20A, no solamente que tendrías problemas, sino que el MC de Tesla te capa la carga a 13A con Schuko por seguridad.
Lo que yo te digo es hacer todo estándar: cableado de 10 mm², protecciones de 32A, pero acabar en CETAC de 32A.
El enchufe CETAC es más barato que un Schuko reforzado, mucho, muchísimo más seguro, te permite cargar a más del doble de potencia y además el día de mañana es quitar 3 tornillos y poner un wallbox en su lugar si lo necesitaras, sin más modificaciones.
No hay una sola ventaja para el Schuko frente a CETAC, más que la siguiente: por una absurda razón las instalaciones con Schuko cumplen la normativa y pueden optar a subvención, mientras que con una toma más segura como es CETAC no la cumplen.
Váyase Usted a saber por qué diablos no.