Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #15 en: 17 de Julio de 2026, 10:07:02 am »
ya he recibido respuesta de octopus después de llamar para preguntar, del ingeniero responsable de la zona norte, me dice que esté tranquilo que lleva un diferencial tipo A porque el cargador ya lleva el detector de fugas de CC incorporado y que puedo comprobarlo en la doc técnica del aparato, que al ser asi ya cumple la normativa.... que desastre!! le he respondido que de eso nada, que es opcional le he dicho que es un toroide que se vende a parte y que les exijo que me instalen lo que sea necesario para dotar de esa funcionalidad... a ver que pasa, pero vamos que...
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #16 en: 28 de Julio de 2026, 10:33:39 am »
Esta es la respuesta de un profesional de verdad al que le pedí presupuesto:

Detector de fugas de DC 6ma. (este es el punto que se lleva la palma, muchos instaladores legalizan la instalación del punto de recarga sin tener un detector de fugas en DC ó un diferencial clase B en su defecto) este punto es obligatorio y te encuentras instaladores entre “” que no saben ni lo que es ó otros que dicen que No es obligatorio (incluso algunos fabricantes de cargadores), existen fabricantes que lo incorporan de serie que es lo más profesional y acertado, luego hay otros fabricantes que lo tienen como opcional por ejemplo V2C, Policharger……si el instalador es profesional debería de pedir e instalar estos cargadores con el detector de fugas DC 6ma incorporado, la realidad es que la gran mayoría te instalan estos cargadores como vienen de fabrica es decir sin detector de fugas en DC y instalándote un diferencial clase A en vez de clase B  (evidentemente es mucho más económico que el cargador incorpore el detector que instalar un diferencial clase B)., también existen fabricantes que no lo tienen NI como opcional supongo que para abaratar el coste del cargador, digamos que están trasladando la responsabilidad al instalador de tener que instalar un diferencial clase B ya que es la persona que firma el certificado de instalación y el que debe garantizar que la instalación cumple con todos los puntos de la normativa vigente.

keops

*
  • *****
  • 26152
  • LFP POWER
    • Ver Perfil
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #17 en: 28 de Julio de 2026, 11:33:04 am »


Detector de fugas de DC

Ojo a eso, que muchos PdRs avanzados lo traen ya de serie dentro de su carcasa, por lo que no es necesario uno extra en el cuadro.

Tio Phill

*
  • *****
  • 3385
  • TESLA MODEL 3 LR RWD
    • Ver Perfil
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2026, 11:43:30 am »

Ojo a eso, que muchos PdRs avanzados lo traen ya de serie dentro de su carcasa, por lo que no es necesario uno extra en el cuadro.

Así lo indica en su comentario
Código de referidos Tesla: https://ts.la/josedomingo827253
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2026, 03:22:33 pm »
nada, me han cerrado la incidencia de nuevo, se enrocan en que no es obligatorio y punto, que esté tranquilo y blabla... paso de ellos ya. Lo voy a instalar yo, ya he encontrado el repuesto y por 50€ no me voy a romper la cabeza más. Os pongo lo que me responden, en el párrafo segundo da la impresión que me iban a ofrecer pagarlo, pero lo dejan como cortado, en fin...

Citar
Queremos aclararte que en España el detector de fugas de corriente continua no es un elemento obligatorio. Según establece la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 52 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la exigencia del detector de fugas o del diferencial tipo B figura únicamente a modo de recomendación (indicado en azul en el texto de la normativa), mientras que la parte obligatoria del reglamento (en negro) no requiere de forma preceptiva ninguno de estos dispositivos.

Aunque en otros países como Portugal sí es obligatorio, en el marco legal español actual su instalación no es exigible para dar por conforme la protección de la línea. No obstante, si desearas instalar dicho detector de forma totalmente opcional como un accesorio adicional por preferencia personal.

Por último, te confirmamos que tu instalación cumple rigurosamente con la normativa vigente y ya se encuentra debidamente legalizada, habiéndote enviado el documento oficial correspondiente a tu correo electrónico.
Re: Trydan instalado sin detector de fugas de CC y diferencial tipo A
« Respuesta #20 en: 29 de Julio de 2026, 12:16:50 am »
nada, me han cerrado la incidencia de nuevo, se enrocan en que no es obligatorio y punto, que esté tranquilo y blabla... paso de ellos ya. Lo voy a instalar yo, ya he encontrado el repuesto y por 50€ no me voy a romper la cabeza más. Os pongo lo que me responden, en el párrafo segundo da la impresión que me iban a ofrecer pagarlo, pero lo dejan como cortado, en fin...
Donde encontraste ese repuesto? Interesa