Las curvas de disparo tanto de los ICP como de los contadores inteligentes vienen fijadas por la norma UNE 20.317. Te dejo este (
https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/) post de Nergiza en el que está bastante bien explicado, pero en resumen, esta norma fija los períodos teóricos de tiempo mínimo y máximo que debe soportar el contador inteligente o ICP si la intensidad supera X veces la contratada.
Por ejemplo (cojo el mismo del artículo de Nergiza), se te permite superar en un 10% la intensidad durante un período mínimo de 1h y máximo indeterminado, lo que significa que, en caso de que te lleguen los 230V nominales y tengas contratados los típicos 4,6kW de potencia, deberías poder consumir una potencia de 5,06kW durante, como mínimo, 1h. No existe límite superior, por lo que puede que se te permita consumir esa potencia de forma continua, pero esto ya dependerá de las tolerancias.
Aquí otro artículo también muy interesante y con un caso práctico sobre el tema:
https://nergiza.com/contadores-inteligentes-saltan-mas/Si quieres puedes probar de apurar e intentar ajustar al máximo ese control dinámico de potencia de tu Wallbox hasta encontrar el equilibro entre la potencia máxima y el salto del contador, no creo que haya ningún problema, pero ten en cuenta que todo tiene sus tolerancias, y igual un día cargas sin problema con un ajuste y al siguiente te salta pese a no haber modificado nada. ¡Ya nos contarás si lo pruebas hasta dónde has podido llegar!