Es que su primera frase me ha descolocado jajaja. Yo también quiero tener "enchufe", nunca mejor dicho 
La mía es de 35kW pero de gas, se me olvidan las eléctricas la verdad.
Veo que no me he explicado bien.
Como sabéis, ahora la limitación de la potencia contratada la establece el contador.
En mi caso, al tener tarifa de empleado esa limitación no se establece.
Mi limitación es la protección del propio contador que admite 42kW antes de quemarse, al ser un equipo de medida directa.
La acometida lleva fusibles de 63A, la derivación individual (del contador al cuadro) es de cobre 16mm²
El interruptor general del cuadro es un tetrapolar de 63A.
La caldera es eléctrica (no lo dije) de 18kW para el ACS. Para calefaccion la tengo a limitada a 9kW.
Es eléctrica de resistencias y gasta mucho, luego lo comento.
Me plantee cambiarla por aerotermia, pero al precio que pago la energía tardaría en amortizar la inversión mucho tiempo... Cuando se averíe la caldera ya veremos.
Además de la caldera tengo 6 maquinas de AA con una potencia global de 20kW.
Para equilibrar cargas tengo 3 máquinas a una fase, 3 a otra y la vivienda y el PdR a la tercera fase. Suelo cargar de noche cuando no hay consumo en la vivienda.
En enero consumí 2800kWh.
Suficiente para hacer más de 15000km con mi consumo medio.....