Os aprecio mucho por vuestras contribuciones en el foro
@keops y
@inigoml , pero no estáis siendo justos

Nuestro compañero Pepo que tiene 20m de cable de 6mm2, sólo tiene de caída de tensión 1% a 25A, y 1'3% a 32A. Ampliamente sobrado, ya os digo, porque además tendría 2'9% de caída de tensión, rozando el límite, con la friolera de 70A, si alguna vez el futuro lo requiriera.
Y le estáis recomendando pasar a 10mm2 por el futuro y para ir más seguro.
En mi caso, con 67m de cable de 10mm2, tengo una caída de 2'7%, mucho más cerca del 3%, mayor caída de tensión que nuestro otro compañero, y por lo tanto más sobrecalentamiento y riesgo.
Os digo que me pondré 16mm2, pero no me recomendáis lo mismo, sino que con el dinero haga lo que quiera, y que con 10mm2 hay suficiente.
Aplicando la misma recomendación que le hacéis a Pepo, debería poner 16mm2 y no 10mm2, con mucho más motivo.