Foro Club Tesla España

Zona Tesla => Puntos de recarga => Mensaje iniciado por: lledogras en 12 de Enero de 2024, 12:13:23 am

Título: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 12 de Enero de 2024, 12:13:23 am
Buenas noches. Estoy buscando un cargador para mi vivienda y he visto que actualizaron la app e implementaron en el wall connector de Tesla gen3 la opción de gestionar excedentes, horarios de carga etc.

No encuentro nada claro por internet ni siquiera cómo funciona. ¿Alguno de vosotros lo tiene con control de excedentes? ¿Cómo se comporta? Gracias.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 12 de Enero de 2024, 12:21:11 am
Pregunta a la gente de Puntos de Recarga Madrid que tiene el meter y las pinzas necesarios para hacer funcionar el TWC Gen3 con. Control dinámico y fotovoltaica.

Dicen que solo lo venden a distribuidores...
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 13 de Enero de 2024, 04:31:36 pm
Pregunta a la gente de Puntos de Recarga Madrid que tiene el meter y las pinzas necesarios para hacer funcionar el TWC Gen3 con. Control dinámico y fotovoltaica.

Dicen que solo lo venden a distribuidores...
Os informaré cuando me contesten. Una pregunta de novato que todavía no tiene el coche. ¿La manguera que viene con el coche tiene el botoncito para abrir la trampilla de carga?.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 13 de Enero de 2024, 04:38:19 pm
Os informaré cuando me contesten. Una pregunta de novato que todavía no tiene el coche. ¿La manguera que viene con el coche tiene el botoncito para abrir la trampilla de carga?.

El TWC sí, claro.

Otros cargadores la ofrecen como opción (Policharger).

No sé si se llegó a borrar, pero había escrito que para una instalación con FV y carga dinámica no pondría un TWC. Más bien un Wallbox Pulsar Plus o un Policharger.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 13 de Enero de 2024, 04:42:06 pm
El TWC sí, claro.

Otros cargadores la ofrecen como opción (Policharger).

No sé si se llegó a borrar, pero había escrito que para una instalación con FV y carga dinámica no pondría un TWC. Más bien un Wallbox Pulsar Plus o un Policharger.
Me refiero a la manguera que viene con el coche , la que se usa para conectarla a cargadores públicos.

Si esto es así creo que iré a por el de huawei que no tiene manguera incorporada pero mi inversor es de esa marca
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 13 de Enero de 2024, 04:44:08 pm
Me refiero a la manguera que viene con el coche , la que se usa para conectarla a cargadores públicos.

Si esto es así creo que iré a por el de huawei que no tiene manguera incorporada pero mi inversor es de esa marca

Ninguna manguera tipo 2 tipo 2 viene con botón.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 13 de Enero de 2024, 06:39:58 pm
Pregunta a la gente de Puntos de Recarga Madrid que tiene el meter y las pinzas necesarios para hacer funcionar el TWC Gen3 con. Control dinámico y fotovoltaica.

Dicen que solo lo venden a distribuidores...
Creo que el accesorio ese cuesta unos 500€.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Teslimano en 13 de Enero de 2024, 06:42:10 pm
Juer. Y aparte el coste de instalarlo?

Para eso yo me pongo un cargador con carga dinámica integrada y listos.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 13 de Enero de 2024, 06:47:14 pm
He leído que sobre unos 300 euros, el lunes os informo del coste total, según el tiktok de esta gente ronda sobre los 1.500 euros.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Teslimano en 13 de Enero de 2024, 06:59:23 pm
1500 euros cuesta instalarlo sobre un TWC que ya tienes en funcionamiento? Menuda barbaridad si es así.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 13 de Enero de 2024, 07:35:46 pm
1500 euros cuesta instalarlo sobre un TWC que ya tienes en funcionamiento? Menuda barbaridad si es así.

Obviamente no.

Es un comentario de tiktok que hace referencia al precio de una instalación completa.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Teslimano en 13 de Enero de 2024, 08:05:39 pm
Obviamente no.

Es un comentario de tiktok que hace referencia al precio de una instalación completa.
Ah, en ese caso, y en función de la dificultad de la instalación (metros , forjados etc) me parece un precio razonable.

Estaría bien saber qué sobrecoste tiene una instalación de un TWC con o sin carga dinámica.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 13 de Enero de 2024, 09:04:29 pm
Ah, en ese caso, y en función de la dificultad de la instalación (metros , forjados etc) me parece un precio razonable.

Estaría bien saber qué sobrecoste tiene una instalación de un TWC con o sin carga dinámica.

Cualquier precio que den sin ver la instalación es para cogerlo con pinzas.

En cualquier caso sólo optaría por instalar el TWC con carga dinámica si ya lo tuviera. El sobrecosto del meter es absurdo comparado con el que usan otros PdR, que incluso muchos ya traen.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Teslimano en 13 de Enero de 2024, 09:31:36 pm
Cualquier precio que den sin ver la instalación es para cogerlo con pinzas.

En cualquier caso sólo optaría por instalar el TWC con carga dinámica si ya lo tuviera. El sobrecosto del meter es absurdo comparado con el que usan otros PdR, que incluso muchos ya traen.
Muy de acuerdo.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lostinbcn en 17 de Enero de 2024, 06:34:07 am
Buenas,

Yo les pedí presupuesto a la gente de PRM antes de final de año y esto es lo que me contestaron:

"El Tesla Energy meter, viene con 2 pinzas y cuesta 300 euros más IVA.

Hay que tener en cuenta que hace falta llevar dos cables desde el cargador hasta el energy meter que hay que instalarlo en la cabecera de la instalación.

Nosotros cobramos 200 euros por realizar todo el upgrade, y dejarlo configurado."

Les contesté que me lo instalaría yo y me hicieron un pto. de suministro mas gastos de envío de 25€ y disponibilidad primera semana de año. Yo me lo estoy pensando porque 400€ por un meter me parece una barbaridad.

Estoy por pillar un meter de Amazon alrededor de 30€ y hacer pruebas pero sin conocer la configuración del 485 hay muchas variables, si alguien tuviera el Neurio W2 del TWC y pudiera ver si esta ese dato por acotar sería interesante. Por mucho que he buscado info de configuración del meter no he encontrado nada interesante.

Saludos.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 17 de Enero de 2024, 09:18:55 am
Buenas,

Yo les pedí presupuesto a la gente de PRM antes de final de año y esto es lo que me contestaron:

"El Tesla Energy meter, viene con 2 pinzas y cuesta 300 euros más IVA.

Hay que tener en cuenta que hace falta llevar dos cables desde el cargador hasta el energy meter que hay que instalarlo en la cabecera de la instalación.

Nosotros cobramos 200 euros por realizar todo el upgrade, y dejarlo configurado."

Les contesté que me lo instalaría yo y me hicieron un pto. de suministro mas gastos de envío de 25€ y disponibilidad primera semana de año. Yo me lo estoy pensando porque 400€ por un meter me parece una barbaridad.

Estoy por pillar un meter de Amazon alrededor de 30€ y hacer pruebas pero sin conocer la configuración del 485 hay muchas variables, si alguien tuviera el Neurio W2 del TWC y pudiera ver si esta ese dato por acotar sería interesante. Por mucho que he buscado info de configuración del meter no he encontrado nada interesante.

Saludos.

Es una barbaridad.

Hay un proyecto hecho para el TWC Gen2 de carga dinámica usando una Pi. Igual partiendo de ahí se puede conocer la configuración del Neurio, es probable que coincida en id y direcciones 485 con los datos para el TWC Gen3
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 17 de Enero de 2024, 02:27:01 pm
"El Tesla Energy meter, viene con 2 pinzas y cuesta 300 euros más IVA.
Nosotros cobramos 200 euros por realizar todo el upgrade, y dejarlo configurado."
Lo que yo decía al inicio del hilo, unos 500 €.  8)
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 17 de Enero de 2024, 02:30:19 pm
Lo que yo decía al inicio del hilo, unos 500 €.  8)
De momento no me han hecho ni caso, y eso que he mandado varios correos así que que se lo metan por donde les quepa. Jejeje
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 18 de Enero de 2024, 10:40:05 am
De momento no me han hecho ni caso, y eso que he mandado varios correos así que que se lo metan por donde les quepa. Jejeje
Que te instalen un V2C Trydan, pero ni se te ocurra actualizarle el software.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 18 de Enero de 2024, 10:42:04 am
Que te instalen un V2C Trydan, pero ni se te ocurra actualizarle el software.
Ni de coña, tengo inversor huawei. Voy a pedir el de huawei
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: JAAR1975 en 18 de Enero de 2024, 10:42:25 am
Por? Acabo de hacer el pedido para la instalación de un V2C


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: lledogras en 18 de Enero de 2024, 10:54:30 am
Por? Acabo de hacer el pedido para la instalación de un V2C


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No es compatible con el inversor de huawei y da muchos problemas
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: JAAR1975 en 18 de Enero de 2024, 11:14:27 am
Vaya
Por lo que acabo de ver con Solar Edge que es mi inversor no debería haber problema


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 18 de Enero de 2024, 11:16:30 am
No es compatible con el inversor de huawei y da muchos problemas

Digamos que no se lleva bien con él. Por wifi te obliga a downgradear el inversor, y las pinzas del V2C miden malamente, tendrías que poner Shelly.

Yo también optaría por el wallbox de Huawei, que además integra fenomenal con Fusion Solar.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Jose Z. en 18 de Enero de 2024, 11:25:00 am
Vaya
Por lo que acabo de ver con Solar Edge que es mi inversor no debería haber problema


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo llevo más de un año con un trydan conectado por wifi al solaredege inversor SE10000H y los únicos problemas que he tenido son achacables a mi router wifi tp-link y no al trydan o al inversor. Funciona bastante bien

Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: JAAR1975 en 18 de Enero de 2024, 11:26:02 am
Genial muchas gracias


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Jose Z. en 18 de Enero de 2024, 11:31:24 am
Ajusta bastante bien la carga del coche a los excedentes solares. Eso no lo hace cualquier punto de recarga.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240118/39b453a7ad0f59d41361908b9a469d09.jpg)

Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk

Título: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: JAAR1975 en 18 de Enero de 2024, 11:34:29 am
Ajusta bastante bien la carga del coche a los excedentes solares. Eso no lo hace cualquier punto de recarga.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240118/39b453a7ad0f59d41361908b9a469d09.jpg)

Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
Súper contento que me quedo
Por cierto, casi 6 de producción solar enhorabuena! unos 9 o 10 paneles a pleno rendimiento así que con el sol de ahora… 15 paneles? vaya huerta solar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Jose Z. en 18 de Enero de 2024, 11:37:27 am
24 paneles de 400 hyundai. Siempre que puedo procuro poner aparatos que no sean chinos, solaredge de Israel y paneles coreanos

Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: JAAR1975 en 18 de Enero de 2024, 11:44:14 am

Madre mía!


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: edu35x en 01 de Febrero de 2024, 05:56:53 pm
Buenas,

Yo les pedí presupuesto a la gente de PRM antes de final de año y esto es lo que me contestaron:

"El Tesla Energy meter, viene con 2 pinzas y cuesta 300 euros más IVA.

Hay que tener en cuenta que hace falta llevar dos cables desde el cargador hasta el energy meter que hay que instalarlo en la cabecera de la instalación.

Nosotros cobramos 200 euros por realizar todo el upgrade, y dejarlo configurado."

Les contesté que me lo instalaría yo y me hicieron un pto. de suministro mas gastos de envío de 25€ y disponibilidad primera semana de año. Yo me lo estoy pensando porque 400€ por un meter me parece una barbaridad.

Estoy por pillar un meter de Amazon alrededor de 30€ y hacer pruebas pero sin conocer la configuración del 485 hay muchas variables, si alguien tuviera el Neurio W2 del TWC y pudiera ver si esta ese dato por acotar sería interesante. Por mucho que he buscado info de configuración del meter no he encontrado nada interesante.

Saludos.

Yo estoy justo en esas, he montado un meter Chint de Amazon pero no he conseguido que se entienda con el TWC. Y no sé que configuración se necesita...

https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=9429.15#forum
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: elwasea en 25 de Junio de 2024, 08:55:27 am
Subo el tema. Quiero instalar energy meter (neurio) que Tesla hace referencia en su web para hacer carga dinámica.
Mi duda es si además de la carga dinámica para subir y bajar potencia según el consumo de la vivienda también aprovecha excedentes solares de las placas. Alguien lo tiene?
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 25 de Junio de 2024, 09:32:13 am
Subo el tema. Quiero instalar energy meter (neurio) que Tesla hace referencia en su web para hacer carga dinámica.
Mi duda es si además de la carga dinámica para subir y bajar potencia según el consumo de la vivienda también aprovecha excedentes solares de las placas. Alguien lo tiene?
La carga dinámica consiste en eso, controlar que por el contador no entre más de una determinada potencia.
Si tienes excedentes solares, por ejemplo puntualmente podrás recargar a 7 kW aunque tengas contratados 5 kW.
Porque de la fotovoltaica entran 4 kw y solo 3 kW desde el contador.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Matbarea00 en 25 de Junio de 2024, 04:19:51 pm
La carga dinámica consiste en eso, controlar que por el contador no entre más de una determinada potencia.
Si tienes excedentes solares, por ejemplo puntualmente podrás recargar a 7 kW aunque tengas contratados 5 kW.
Porque de la fotovoltaica entran 4 kw y solo 3 kW desde el contador.
¿Pero es capaz de diferenciar lo que es excedente solar (gratis) respecto a lo que es la potencia que queda disponible de "la calle" hasta el tope contratado (de pago)?
Porque entiendo que lo positivo sería que en las horas de producción solar no este a la vez intentando tomar energía de la red.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: elwasea en 25 de Junio de 2024, 04:25:44 pm
La carga dinámica consiste en eso, controlar que por el contador no entre más de una determinada potencia.
Si tienes excedentes solares, por ejemplo puntualmente podrás recargar a 7 kW aunque tengas contratados 5 kW.
Porque de la fotovoltaica entran 4 kw y solo 3 kW desde el contador.
¿Pero es capaz de diferenciar lo que es excedente solar (gratis) respecto a lo que es la potencia que queda disponible de "la calle" hasta el tope contratado (de pago)?
Porque entiendo que lo positivo sería que en las horas de producción solar no este a la vez intentando tomar energía de la red.
Exacto. Justo eso iba a responder. Es algo mas complejo que simplemente no pase de los 5kw contratados.
Hasta donde yo sé, con el energy meter (neurio) puedes hacer carga dinámica. Pones 5kw de límite y si la casa consume 4kw que solo le de al coche 1kw. Hasta ahí bien. Pero es capaz de diferenciar excedentes de paneles solares?? porque si las placas están generando 5kw sí me gustaría que casa mas coche consuman 5kw. Pero si las placas por ejemplo solo generan 3kw y la casa está consumiendo 4kw (no tengo excedentes) entonces el cargador no cargue el coche.
Lo único que he encontrado en foros americanos es teniendo baterías Tesla o inversor Tesla. Pero solo con el cargador de coche y el energy meter no he visto nada.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 25 de Junio de 2024, 04:28:59 pm
En Neurio viene con dos pinzas y la segunda se supone que es para la producción del inversor solar. Ahora, como eso lo integre a nivel software, ni idea.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 25 de Junio de 2024, 04:32:20 pm
¿Pero es capaz de diferenciar lo que es excedente solar (gratis) respecto a lo que es la potencia que queda disponible de "la calle" hasta el tope contratado (de pago)?
Porque entiendo que lo positivo sería que en las horas de producción solar no este a la vez intentando tomar energía de la red.
El de Tesla no se, el que tengo yo si.
Y recargar con excedente solar no es gratis si puedes venderlo.
A mi por ejemplo me sale más barato recargar de madrugada que con el excedente solar.
Depende de la tarifa que tengas

Con el V2C (monofásico) puedes recarcar con:
- Solo excedente solar
- Excedente solar y mínimo de red (si falta hasta 6A)
- Excedente solar y máxima potencia contratada (hasta 32A).

No suelen recomendar solo fotovoltaica por si hay cortes de carga producidos por nubes.
Puede que la recarga no se reanude.
Por eso recomiendan la segunda opción, con un mínimo de red, como un "ralentí para que no se cale la recarga" :)
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 25 de Junio de 2024, 04:52:32 pm
El de Tesla no se, el que tengo yo si.
Y recargar con excedente solar no es gratis si puedes venderlo.
A mi por ejemplo me sale más barato recargar de madrugada que con el excedente solar.
Depende de la tarifa que tengas

Con el V2C (monofásico) puedes recarcar con:
- Solo excedente solar
- Excedente solar y mínimo de red (si falta hasta 6A)
- Excedente solar y máxima potencia contratada (hasta 32A).

No suelen recomendar solo fotovoltaica por si hay cortes de carga producidos por nubes.
Puede que la recarga no se reanude.
Por eso recomiendan la segunda opción, con un mínimo de red, como un "ralentí para que no se cale la recarga" :)


Eso mismo lo hace también un Wallbox Pulsar Plus o un Orbis.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 25 de Junio de 2024, 05:10:14 pm

Eso mismo lo hace también un Wallbox Pulsar Plus o un Orbis.
Claro, una cosa es la producción solar, que solo la sabe el inversor y otra son los excedentes, que también los sabe el contador.
No es tan dificil.
Supongo que todos los cargadores con carga dinámica, solo con hablarse con el contador, ya tienen suficiente información.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: elwasea en 25 de Junio de 2024, 07:43:00 pm
Mi duda es si vale la pena instalarme el neurio o no. Ahora mismo estoy cada pocos minutos metiendome en la app. Ahora hay mucho sol, subo la carga en la app de tesla, ahora pongos los aires, la bajo... me paso el día modificandolo. si todo eso se hiciese automaticamente sería la leche. Y los pocos que instalan el neurio no tienen ni idea de si eso se puede hacer automaticamente. paso de gastarme casi 600€ que me han pedido por instalarme eso si no voy a tener garantias de que va a funcionar como quiero.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 25 de Junio de 2024, 07:47:50 pm
Te respondió ya Óscar arriba.
Con 2 pinzas.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 25 de Junio de 2024, 08:14:49 pm
Claro, una cosa es la producción solar, que solo la sabe el inversor y otra son los excedentes, que también los sabe el contador.
No es tan dificil.
Supongo que todos los cargadores con carga dinámica, solo con hablarse con el contador, ya tienen suficiente información.

Se habla con el meter que está colocado justo aguas abajo del contador. Sólo necesitan saber cuánto es el máximo que le pueden demandar a la compañía para que no salte.

De hecho, hasta teniendo FV sería suficiente con un meter si no se entra a distinguir de dónde procede la luz en cada momento. La carga dinámica sólo se preocupa de evitar que el ICP del contador salte.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 25 de Junio de 2024, 08:16:08 pm
Mi duda es si vale la pena instalarme el neurio o no. Ahora mismo estoy cada pocos minutos metiendome en la app. Ahora hay mucho sol, subo la carga en la app de tesla, ahora pongos los aires, la bajo... me paso el día modificandolo. si todo eso se hiciese automaticamente sería la leche. Y los pocos que instalan el neurio no tienen ni idea de si eso se puede hacer automaticamente. paso de gastarme casi 600€ que me han pedido por instalarme eso si no voy a tener garantias de que va a funcionar como quiero.

Por un tercio de lo que cuesta esa instalación te puedes poner un cargador dinámico, con meter incluido, de AliExpress.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 26 de Junio de 2024, 07:54:16 am
Mi duda es si vale la pena instalarme el neurio o no. Ahora mismo estoy cada pocos minutos metiendome en la app. Ahora hay mucho sol, subo la carga en la app de tesla, ahora pongos los aires, la bajo... me paso el día modificandolo. si todo eso se hiciese automaticamente sería la leche. Y los pocos que instalan el neurio no tienen ni idea de si eso se puede hacer automaticamente. paso de gastarme casi 600€ que me han pedido por instalarme eso si no voy a tener garantias de que va a funcionar como quiero.
Solución barata, sube la potencia contratada en horas valle y recarga de madrugada.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Oscar Black en 26 de Junio de 2024, 12:30:38 pm
Solución barata, sube la potencia contratada en horas valle y recarga de madrugada.

No ha dicho qué tarifa tiene; si tiene una indexada, los precios buenos son a mediodía: con la potencia cara. Si quiere cargar con producción solar, no es buena idea.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: elwasea en 26 de Junio de 2024, 04:01:57 pm
Solución barata, sube la potencia contratada en horas valle y recarga de madrugada.
ya lo intenté. no puedo subir la potencia, necesito boletín. y en las horas del día me sobra mucha electricidad. Si las pinzas de neurio lo hacen entonces perfecto. pero claro por el precio no creo que valga la pena...
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Matbarea00 en 27 de Junio de 2024, 10:02:08 am
Pues estoy un poco en la misma duda, si poner el TWC, con o sin el gestor para cargar con los excedentes solares, una wallbox o similar y cual se llevará bien mi inversor Deye.
El pagar mucho de más, en principio no me apetece, pero si ahora de puede subvencionar el 70% de los costes que nombrais aquí, pues quizás compensa. Quizás en el futuro no se paguen casi por excedentes, las noches se encarezcan o yo que se.
Por cierto, tengo batería y me gustaría que el coche cargase en función de los excedentes solares pero sin estar descargando de la batería para no degradarla rápidamente.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 27 de Junio de 2024, 01:08:32 pm
Depende de lo que os cueste el sobreprecio de poner control dinámico de potencia y de control de excedentes.

Con vuestras facturas en la mano, traducir ese sobreprecio en kWh.
Váis a alucinar.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: vic_nimirceag en 27 de Junio de 2024, 03:20:24 pm
Pues estoy un poco en la misma duda, si poner el TWC, con o sin el gestor para cargar con los excedentes solares, una wallbox o similar y cual se llevará bien mi inversor Deye.
El pagar mucho de más, en principio no me apetece, pero si ahora de puede subvencionar el 70% de los costes que nombrais aquí, pues quizás compensa. Quizás en el futuro no se paguen casi por excedentes, las noches se encarezcan o yo que se.
Por cierto, tengo batería y me gustaría que el coche cargase en función de los excedentes solares pero sin estar descargando de la batería para no degradarla rápidamente.

Hola,

En cuanto la bateria, estoy en la misma situación que tu. No es tan facil como parece.

Yo he llegado a al conclusión que es mejor contratar una tarifa por tramos horrarios, tirar de dia de placas y hasta entrada la noche de la bateria.
Dejaria la carga para la noche (configurando que la bateria no descargue de 00:00 a 8:00).

Eso si, pondria el Neurio para asegurarme que no me paso de la potencia contratada (en verano solemos dejar el aire acondicionado casi toda la noche ...)

Un saludo
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 27 de Junio de 2024, 03:44:02 pm
Amortizar una batería física a día de hoy es complejo.
Hay que echar MUY bien las cuentas.

Y como las tarifas valle pasen a la noche, olvídate.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 28 de Junio de 2024, 08:56:00 am
Amortizar una batería física a día de hoy es complejo.
Hay que echar MUY bien las cuentas.
Teniendo en cuenta su longevidad limitada, a mi no me salían los números.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: Ludmir en 02 de Septiembre de 2024, 01:07:31 pm
Hola @lledogras ¿Qué tal te ha ido con el cargador de Huawei y el inversor Huawei? tengo inversores huawei y dudo de si comprar el cargador también huawei o no.

Gracias!

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: inigoml en 02 de Septiembre de 2024, 04:21:59 pm
Teniendo en cuenta su longevidad limitada, a mi no me salían los números.
A nivel de costes, sin subvenciones o sin que te la montes tu, malamente amortizas (bueno, 2022 fue excepcional por la guerra de Ucrania).
Longevidad no tiene mucho problema. Hablamos de 0.2C de carga y descarga... te puede aguantar más de 10 años sin problemas.

Y luego lo que dice keops. Si tienes una tarifa nocturna excepcional lo amortizas muchísimo antes.

En mi caso la Huawei está a amortiza con tarifas de guerra y subvención. Y la DIY nueva me costó 1500€ en materiales... se paga sola sin mucho dolor aunque tardaré más pq no tiene el uso intensivo de la Huawei (me voy a 25kWh y eso solo lo uso en verano por el AACC o en invierno en días muy puntuales).

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 02 de Septiembre de 2024, 06:10:54 pm



Longevidad no tiene mucho problema. Hablamos de 0.2C de carga y descarga... te puede aguantar más de 10 años sin problemas.

La mía, bueno mejor dicho la de mi arrendatario, carga y descarga a 7,4 kW.
0,5C prácticamente en este caso.

Pero tampoco le veo problema para LFPs en solar.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: inigoml en 02 de Septiembre de 2024, 07:23:03 pm

La mía, bueno mejor dicho la de mi arrendatario, carga y descarga a 7,4 kW.
0,5C prácticamente en este caso.

Pero tampoco le veo problema para LFPs en solar.
La tuya está infradimensionada para la pedazo instalación que tienes. Pero bueno, el 80% de los días cargarás a 0.1C en la soleada Baviera...
Y a lo mejor es NCM y no LFP que hasta hace un par de años era más habitual.

Enviado desde mi 2201123G mediante Tapatalk

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 02 de Septiembre de 2024, 07:36:37 pm
Hombre, no te pases.
Sacar 75 kWh de producción diaria aquí no es difícil. Pero sí, 15 kWh de batería para estos días es poquísimo.

En invierno ya será otro cantar, obviamente.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: inigoml en 02 de Septiembre de 2024, 09:04:06 pm
Hombre, no te pases.
Sacar 75 kWh de producción diaria aquí no es difícil. Pero sí, 15 kWh de batería para estos días es poquísimo.

En invierno ya será otro cantar, obviamente.


Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 03 de Septiembre de 2024, 10:51:35 am
Hombre, no te pases.
Sacar 75 kWh de producción diaria aquí no es difícil.
Supongo que tendrás al menos 12 kW en placas.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: keops en 03 de Septiembre de 2024, 11:10:31 am
Supongo que tendrás al menos 12 kW en placas.
Un pelo más de 12 kW, jeje.

Tenemos actualmente las dos aguas del tejado cubiertas prácticamente en su totalidad: unos 30 kW en placas, inversor de 25 kW, batería de 15 kWh :)

Aquí las instalaciones se sobre dimensionan.
Primero pensando en el poco solo del invierno, segundo porque el sistema de subvenciones alemán impulsa a cubrir cuanta más superficie del tejado posible.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 03 de Septiembre de 2024, 01:34:58 pm
Un pelo más de 12 kW, jeje.

Tenemos actualmente las dos aguas del tejado cubiertas prácticamente en su totalidad: unos 30 kW en placas, inversor de 25 kW, batería de 15 kWh :)

Aquí las instalaciones se sobre dimensionan.
Primero pensando en el poco solo del invierno, segundo porque el sistema de subvenciones alemán impulsa a cubrir cuanta más superficie del tejado posible.
Esa instalación es más industrial que residencial  ;D
Yo tengo 6 kW en placas en tejado a 4 aguas. A sur y a oeste, por la mañana no estamos en casa.
Y lo máximo diario que he visto son 40 kWh, en mayo o junio.
En verano se queda en 35 kWh/dia, supongo que por las mayores temperaturas.
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: inigoml en 03 de Septiembre de 2024, 02:52:01 pm
Supongo que tendrás al menos 12 kW en placas.
Tiene una cental solar en cubierta.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk

Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: VDV en 03 de Septiembre de 2024, 03:09:18 pm
Tiene una cental solar en cubierta.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Habrá tenido que presentar estudio de impacto de impacto paisajistico, ambiental y de no se cuantas cosas más :)
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: elwasea en 20 de Octubre de 2025, 10:27:31 am
Alguna novedad con este tema?
Título: Re: Wall conector gen 3 excedentes fotovoltaicos
Publicado por: inigoml en 23 de Octubre de 2025, 09:16:25 pm
Habrá tenido que presentar estudio de impacto de impacto paisajistico, ambiental y de no se cuantas cosas más :)
Es Alemania.

Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk