Si sale de tu propio contador se considera derivación? Pq en ese caso también se consideraría derivación el circuito de iluminación o de usos varios de tu instalación donde seguro que vas a tener clemas metidas.
La ITC-BT-15 trata de las derivaciones individuales que van desde le contador hasta el cuadro de protección, en concreto en el apartado 2 cita lo siguiente: (captura)
"1. DEFINICIÓN
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección."
2. INSTALACIÓN
"Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que
no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10."
Las derivaciones internas dentro de la vivienda no están restringidas por esta instrucción técnica, por lo que no es problema hacer empalmes en cajas de rgistro siguiendo la normativa del REBT en cuanto al tipo de empalme.