El mejor uso que puede tener este adaptador es para casas vacacionales o primeras residencias donde no quieres poner un wallbox. Si lo compras para cargar por la calle, no lo usarás mucho...
En mi caso, en mi segunda residencia (que tiene un término de potencia alto, porque los radiadores son eléctricos), instalé un cetac32 desde el contador (con sus limitadores y demás, no hay que ponerse nerviosos...
) y aprovecho toda la potencia contratada.
Exacto, ese es el uso al que lo tengo destinado yo. Una segunda residencia en la que no tendré que cargar muchas veces, pero cuando me sea necesario, puedo aprovechar los 32A que puede dar el UMC.
No veo oportuna la instalación de un wallbox para un uso esporádico y encima un Cetac 32A es un tipo de conexión menos "normal" a los efectos de que alguien pretenda conectar ahí cualquier cosa, al margen de que cuando no lo esté utilizando sus protecciones estén bajadas y por lo tanto no tenga servicio.
Otra cosa que he dejado preparada por si, es un Cetac 32A monofásico junto al wallbox de casa, por si este fallase o tuviera algún tipo de avería, mientras se repara o sustituye. Depende de la misma línea y protecciones.
Un saludo