El registro en este foro no incluye alta en el Club. Para altas en el Club Tesla Oficial sigue este enlace

Foro: Club Tesla España

Accede aquí a la web oficial del Club

inigoml

*
  • *****
  • 6855
  • I'll miss you, LFP!
    • Ver Perfil
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #225 en: 21 de Mayo de 2023, 06:38:20 pm »


Buenas

Ya me ha llegado el LCD que pedí a china para saber al menos a cómo cargaba el cargador . Y mañana voy a montar el cuadro de protecciones y ando un poco perdido . Alguien me puede indicar si me falta algo en el esquema que os adjunto . Porque ando perdido con el la tierra , sobretodo

Yo pondría la protección contra sobretensiones en la entrada principal del cuadro. Asumo que lo sacas del de casa. De esa forma cubres toda tu instalación y no solo el PdR. Además la pondría para permanentes (subidas de la red) como transitorias (rayo).
Que problema tienes con la toma de tierra? Se lleva directo al enchufe y al PdR. Clema o distribuidor, lo que mejor te venga.



Enviado desde Mi Pad 5 mediante Tapatalk

Descuento en tu Tesla:
https://ts.la/iigo313438
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #226 en: 21 de Mayo de 2023, 06:48:53 pm »


Buenas

Ya me ha llegado el LCD que pedí a china para saber al menos a cómo cargaba el cargador . Y mañana voy a montar el cuadro de protecciones y ando un poco perdido . Alguien me puede indicar si me falta algo en el esquema que os adjunto . Porque ando perdido con el la tierra , sobretodo

Yo pondría la protección contra sobretensiones en la entrada principal del cuadro. Asumo que lo sacas del de casa. De esa forma cubres toda tu instalación y no solo el PdR. Además la pondría para permanentes (subidas de la red) como transitorias (rayo).
Que problema tienes con la toma de tierra? Se lleva directo al enchufe y al PdR. Clema o distribuidor, lo que mejor te venga.



Enviado desde Mi Pad 5 mediante Tapatalk
Ok. Entonces lo pongo como tenia pensado desde el principio, monto el cuadro de protección con el combinado de Sobretensiones y en el armario de contadores monto el corte de 40A para toda la línea del PDR

Así lo tiene el vecino también :


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #227 en: 21 de Mayo de 2023, 06:51:33 pm »
¿La vivienda estaba en un piso? En tal caso, no puedes bajar la corriente directamente desde el piso, ha de salir del contador (como norma general, según la normativa).

keops

*
  • *****
  • 26175
  • LFP POWER
    • Ver Perfil
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #228 en: 21 de Mayo de 2023, 07:00:28 pm »


y en el armario de contadores monto el corte de 40A para toda la línea del PDR

¿Es eso legal?



Así lo tiene el vecino también

Que alguien conduzca a 130 km/h en España no lo hace legal ;-)
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #229 en: 21 de Mayo de 2023, 07:02:18 pm »
¿La vivienda estaba en un piso? En tal caso, no puedes bajar la corriente directamente desde el piso, ha de salir del contador (como norma general, según la normativa).
Si. Lo sé . Toda la explicación era partiendo del armario de contadores. Que estaba inmediatamente encima del parking . Tengo unos 25 metros hasta mi plaza del garage. Lo que ya no se si poner en el armario de contadores en Sobretensiones y bajar el térmico de 40A al armario de protecciones al garage o hacerlo como mi vecino y meter un corte “arriba” en el cuarto de contadores y el Sobretensiones combinado  y el diferencial abajo en el garage


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #230 en: 21 de Mayo de 2023, 07:14:32 pm »
Como dice @keops, infórmate de si eso es legal, aunque el vecino lo tenga así. Y si pones sobretensiones también para casa, ten en cuenta que quien quiera te podrá cortar la corriente de casa con mucha facilidad.

También ten en cuenta que si te pasas de consumo y te salta el contador, tendrás que hacer diferentes procedimientos para restaurar el suministro dependiendo de cómo hagas la instalación.
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #231 en: 21 de Mayo de 2023, 08:05:04 pm »
Como dice @keops, infórmate de si eso es legal, aunque el vecino lo tenga así. Y si pones sobretensiones también para casa, ten en cuenta que quien quiera te podrá cortar la corriente de casa con mucha facilidad.

También ten en cuenta que si te pasas de consumo y te salta el contador, tendrás que hacer diferentes procedimientos para restaurar el suministro dependiendo de cómo hagas la instalación.
Si . El electricista que me va a venir a conectar todo . Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.
Con respecto a lo de que me salte el contador por un exceso de consumo. Entiendo que puedo cortar abajo en el trastero desde el Sobretensiones combinado  . Ya que no tengo acceso al armario de contadores


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

keops

*
  • *****
  • 26175
  • LFP POWER
    • Ver Perfil
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #232 en: 21 de Mayo de 2023, 08:32:24 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #233 en: 21 de Mayo de 2023, 08:40:57 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

keops

*
  • *****
  • 26175
  • LFP POWER
    • Ver Perfil
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #234 en: 21 de Mayo de 2023, 08:45:43 pm »
¿Y dónde vas a poner el diferencial contra sobretensiones?

A) En el armario, no he cubriría la casa.
B) en casa, no te cubriría el PdR.
C)
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #235 en: 21 de Mayo de 2023, 08:47:25 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Aun así, poner un magnetotérmico en el cuarto de contadores es totalmente innecesario y representa un punto de fallo adicional. He visto bastantes instalaciones de PdR y ninguna tenía un magnetotérmico en el cuarto como tú dices.

Oscar Black

*
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #236 en: 21 de Mayo de 2023, 08:54:25 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Aun así, poner un magnetotérmico en el cuarto de contadores es totalmente innecesario y representa un punto de fallo adicional. He visto bastantes instalaciones de PdR y ninguna tenía un magnetotérmico en el cuarto como tú dices.

Estoy de acuerdo.
Del contador, dos tiradas: una a la casa, otra a la plaza de parking.
En el cuadro de casa por un sobretensiones si no tienes.
En el cuadro para el PdR, pones un sobretensiones+IGA combi que te hace de seccionador, el diferencial y el magentotermico para el cargador.

Lo de tu vecino no lo contemplaría.
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #237 en: 21 de Mayo de 2023, 08:58:28 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Aun así, poner un magnetotérmico en el cuarto de contadores es totalmente innecesario y representa un punto de fallo adicional. He visto bastantes instalaciones de PdR y ninguna tenía un magnetotérmico en el cuarto como tú dices.

Estoy de acuerdo.
Del contador, dos tiradas: una a la casa, otra a la plaza de parking.
En el cuadro de casa por un sobretensiones si no tienes.
En el cuadro para el PdR, pones un sobretensiones+IGA combi que te hace de seccionador, el diferencial y el magentotermico para el cargador.

Lo de tu vecino no lo contemplaría.
Ok. Lo voy a hacer como comentas . No voy a poner cargador . Voy a terminar en un schuko . Le meto el magnetotermico al schuko ? O no es necesario ?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Oscar Black

*
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #238 en: 21 de Mayo de 2023, 09:01:07 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Aun así, poner un magnetotérmico en el cuarto de contadores es totalmente innecesario y representa un punto de fallo adicional. He visto bastantes instalaciones de PdR y ninguna tenía un magnetotérmico en el cuarto como tú dices.

Estoy de acuerdo.
Del contador, dos tiradas: una a la casa, otra a la plaza de parking.
En el cuadro de casa por un sobretensiones si no tienes.
En el cuadro para el PdR, pones un sobretensiones+IGA combi que te hace de seccionador, el diferencial y el magentotermico para el cargador.

Lo de tu vecino no lo contemplaría.
Ok. Lo voy a hacer como comentas . No voy a poner cargador . Voy a terminar en un schuko . Le meto el magnetotermico al schuko ? O no es necesario ?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Claro. Mételo.

Y lo siguiente... Entiendo que no vas a pedir ayudas, pero aunque no quieras cargar a más de 16A, mejor Cetac que el schuko
Re: Perdido con términos de potencia cargadores y demás
« Respuesta #239 en: 21 de Mayo de 2023, 09:47:37 pm »


Me dijo que tenia que poner un corte en el armario de los contadores similar al vecino.

Yo eso no lo pongo fuera de mi casa ni loco.

Vacaciones, un vecino cabrón y te la puede liar bien líada si te baja el automático de tu casa desde fuera de ella.
Yo creo que me estoy explicando mal . La línea que va para mi casa sube igual sin ningún corte desde mi contador para arriba y el armario de contadores está bajo llave . Nadie tiene acceso a ese armario . Dentro de ese armario haré la derivación desde mi contador hacia el trastero para el PDR y al final lo voy a instalar todo dentro del trastero para que nadie me toque nada de nada . O sea que no creo haya riesgo de que alguien me la pueda liar


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Aun así, poner un magnetotérmico en el cuarto de contadores es totalmente innecesario y representa un punto de fallo adicional. He visto bastantes instalaciones de PdR y ninguna tenía un magnetotérmico en el cuarto como tú dices.

Estoy de acuerdo.
Del contador, dos tiradas: una a la casa, otra a la plaza de parking.
En el cuadro de casa por un sobretensiones si no tienes.
En el cuadro para el PdR, pones un sobretensiones+IGA combi que te hace de seccionador, el diferencial y el magentotermico para el cargador.

Lo de tu vecino no lo contemplaría.
Ok. Lo voy a hacer como comentas . No voy a poner cargador . Voy a terminar en un schuko . Le meto el magnetotermico al schuko ? O no es necesario ?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Claro. Mételo.

Y lo siguiente... Entiendo que no vas a pedir ayudas, pero aunque no quieras cargar a más de 16A, mejor Cetac que el schuko
He comprado todo para 32A  pero es que me ha pillado la compra del coche en plena venta del piso y no creo que esté aquí más de 3 o 4 meses por eso quería montar un schuko y ya cuando me cambie a mi casa definitiva ponerle un cargador o un CETACT a 32A . Si renuevan stocks en Tesla .

Pero a que te refieres con ponerle un CETACT en lugar del shucko a esto :


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk