Por ahí iba mi pregunta precisamente.
Pues con 7,4kW puedes cargar en 10 horas una batería de 74kWh (en la practica algo menos imagino), si te vale con eso no necesitas mas potencia ni trifasica.
La tarifa valle de Iberdrola VE (si se pone un contador específico, es la más habitual) son 6h. Y si algún día llegas más tarde de la 1 o tienes que salir antes de las 7, pues menos tiempo aún
Aparte, al ir a trifásica, las intensidades son menores. Puedes meter cable de menos sección, y hay menos pérdidas en la instalación (y en la propia carga del coche, que es más eficiente a 11kw que a potencias más bajas)
En otros países, es habitual que hasta en pisos las acometidas sean trifásicas. En España hay como una especie de miedo irracional, pensando que eso es carísimo o es sólo para entornos industriales. El alta vale igual, y el recurrente idem. Lo único que es un pelín más caro son las protecciones
No hay más que cargar con cualquier cargador a 32A, y notarás que el puerto, la manguera, etc se calientan. Ese calor son wh que estamos pagando
Si se va a coger del contador de casa, pues quizás es más engorro tener que hacer nuevo CIE, ampliar, etc. Para un contador específico para el coche, aunque sea a 7kw, yo iría a trifásica del tirón