Veo un poco de confusión en tus comentarios.
Probablemente no tendrá ICP porque ya no se usan. La función del ICP se ha sustituido por los contadores de telegestión. Y en caso de tenerlo, no tiene por qué coincidir con la potencia contratada. Podría ser más baja. Es preferible consultar factura. Y para saber la máxima admitida por la instalación, el boletín o en la app de la distribuidora.
Por otro lado, la tensión normalizada en España es 230V, no 220V.
No, los contadores de Telegestión nuevos, aparte de una birría de aparatos y venir "trucados" por las propias compañías eléctricas, no cortan el consumo que estás haciendo porque están "aguas arriba" de los aparatos que estoy diciendo que están en el cuadro de la vivienda y por ende cortan antes cualquier consumo.
Eso lo hace el ICP, que han sido sustituidos en los últimos años por los IGAS, pero cuya función es básicamente la misma.
Si te pasas de los amperios que estás consumiendo cortan la corriente de tu vivienda, y ese es el límite de consumo de toda tu casa.
Por eso es bueno conocerlo, proque a la noche, puedes usar casi ese límite entero, si descuentas consumos residuales de neveras, aparatos en standby, etc... y si se fija en su cuadro general de luz podrá hacer los cálculos tal como he explicado.
Por otro lado, como comentas, si el límite inferior lo tiene en la factura y no en el cuadro (icp/iga) entonces sí se aplicará el límite inferior que el contador tenga configurado.
La tensión normalizada, también lo expliqué, que fluctúa, y en según que zonas pueden llegar más o menos voltaje que esos teóricos, que nunca o casi nunca es un valor exacto y que varia incluso en una misma calle en diferentes viviendas.
Y de igual modo, si se fija y el electricista tuvo el detalle de dejarle anotado en el cuadro cada magnetotérmico a que se dedicaba y cada diferencial, puede tener uno que ponga "enchufes" o "enchufes exteriores" y ver de cuantos amperios es, y así calcular con mayor detalle con la fórmula que comenté cuantos W de consumo puede colgarle como máximo.
De todos modos, como dije, pasar de 10A en un enchufe normal sin preparar cables o ver su diámetro (normalmente, ponen cables que aguanten 10A y no más porque cuanto más gruesos son más caros) y sin dedicarle una linea desde el cuadro lo más arriba posible es arriesgado por los riesgos de incendio y/o fusión del mismo enchufe.
El enchufe te puede aguantar 16A puntualmente, es su límite, pero es un límite "puntual", no están preparados casi nunca para funcionar en ese límite horas y horas mientras se carga un coche eléctrico.
Como he dicho, enchufar, y comprobar a la hora, a las 2h, a las 3h... temperatura de los cables y del propio enchufe, y si es muy alta, hay que aumentar sección de cable y hacer lo que dije para evitar los riesgos comentados, o bajar el amperaje de carga a 10A, 8A etc.