Zona Tesla => Puntos de recarga => Mensaje iniciado por: big2142 en 29 de Enero de 2025, 12:33:00 pm
-
Buenos amigos
Os cuento un poco la situación, pretendiendo que sirva de ayuda a aquellos compañeros especialmente de la España rural donde abundan este tipo de instalaciones.
En mi caso la acometida eléctrica de la red a mi vivienda llegaba por un trenzado de cobre absolutamente precario y de diámetro insuficiente, con decenas de casas conectadas por el camino desde hace más de 20 años, empalmes de vecinos ilegales (no robando luz, sino mal realizados), restos colgado de enganches y desenganches, etc.
Como bien sabemos nuestros Teslas (y alguna otra marca) reducen la potencia de carga (y menos mal por el bien de la vivienda) si el voltaje inicial baja 30V durante la carga, la reducen a un tercio o incluso al 50% o llegando a parar la carga si cae bruscamente (problema que yo no tenía, pero si la reducción de potencia a 18A cuando tienes contratado y necesitas 7,4kW).
Al instalar un cargador una de las primeras cosas que solemos hacer es subir la potencia contratada en algún tramo, o en los dos. Y por ello lo primero que hace la distribuidora de turno es pedirte un boletín si no está actualizado para ver que la instalación puede con esa potencia y en segundo lugar COBRAR a cojón de pato el kW que subes de potencia y enviar a alguien para que tocando el contador (o incluso desde telegestión) ya queda automáticamente subida la potencia.
Y aquí empieza el problema, suben la potencia, pero NUNCA miden y comprueban si esa potencia llega a tu casa. Es por tanto un problema DE LA DISTRIBUIDORA. Nunca vuestro.
Así entrando en mi caso, subo la potencia, instalo cargador, llega el coche al mes y pum, potencia reducida por caída de tensión y empieza el periplo de llamadas. La primera dificultad es que para coincidir para poder reclamar con que el coche este cargando por la noche es complicado, así que te limitas a reclamar los sábados por la mañana, pero al tener placas solares, que casualidad que no tienes problemas de tensión, ya que gran parte de la potencia la ponen las placas… (luego me di cuenta que el inversor se puede apagar, pero tenía un bloqueo mental jaja)
Total, que me hacen primero culpable a mí de la caída de tensión, aviso a un amiguete electricista y cambiamos 6mm por 16mm, caballo grande ande o no ande, total en el futuro quizás pongo un segundo cargador usando esa línea. Milagrosamente ese día, carga, por lo que pensamos que problema resuelto. Pues no.
Al día siguiente toca nueva reclamación y así constantemente durante tres meses, unos días pasaba y me iba enfadado, otros no y ahora viene el que tenéis que hacer para que esto se solucione:
1º Medir voltaje EN EL CONTADOR, usando la propia aplicación de tu distribuidora y con un multímetro a la entrada de tu general con la carga a tope. OJO importante, el Tesla protegerá la instalación reduciendo la carga. Para que no ocurra, poner un gran demandante en marcha (en mi caso dos hornos que suman 6kW) eso hará caer el voltaje, y entonces arrancar la carga del coche, y cuando lea el voltaje inicial paráis los hornos. Así piensa que el voltaje inicial es inferior y puede tirar hasta los 32A aunque el voltaje caiga a 190V, el coche carga igual hasta 180V y menos, no pasa nada.
2º Reclamar DIARIAMENTE explicando que es un defecto de calidad de onda y NO TENGO LUZ. Muchas distribuidoras no permiten más de una reclamación online, así que te toca llamar y perder un cuarto de hora. Reclamar por daños en electrodomésticos si los hubiera o hubiese (en mi caso un frigorífico y un arcón congelador del punto más alejado del cuadro lo achacamos a eso, no obstante, hemos medido 180V en esos enchufes cuando el cargador tiraba a tope)
3º La compañía mandará un técnico que medirá voltaje con total y absoluta seguridad en horario laboral y sin avisar, ergo no estará el coche cargando, ergo que se limpiará el culo con tu reclamación porque sin carga te llegarán 230V. Hasta que no envíen a alguien y te contesten no puedes hacer nada, porque realmente están tramitando las reclamaciones.
4º (Opcional) Realizar una medición pericial (150€) de algún técnico de tu ciudad, alegar de nuevo rotura de electrodomésticos, incumplimiento de contrato por parte de la distribuidora, etc.
5º Presentar reclamación a Industria de tu provincia junto al informe (si no hay informe podéis presentar capturas y fotos de un multímetro, Shelly o similar, les vale igual), y aquí acaba el sufrimiento. Reclamación por controversias eléctricas se llama, no olvidéis que la electricidad es necesaria y está especialmente legislado el derecho al tenerla.
Unos 4 meses después de la reclamación a industria han cambiado todo el trenzado de la calle hasta el transformador como es lógico a todos los vecinos, a un cable de sección suficiente e incluso nos han cambiado de transformador y las salidas del mismo para cumplir alguna normativa que no hacían.
Mi voltaje de anoche tras un día intenso de muchos técnicos de i-De y de FCC, fue de 228V en carga 233/235V sin carga, perfecto.
HAY QUE RECLAMAR DONDE DUELE, ya que la reclamación de industria lleva sanción.
-
De acuerdo con todo menos con lo de cobrar un cojón por el aumento de potencia. Es un tema regulado por ley, no cobran lo que quieren ellos, sino lo que está establecido.
Por otra parte, hay un tema que hubiese solucionado antes el problema. El contador tiene un registro de eventos de calidad que puedes solicitar a la distribuidora. Si eso lo presentas en reclamación a la distribuidora y a Industria, se dan mucha prisa en arreglarlo.
La tensión normalizada es de un + - 7% de los 230 V en monofásica o 400 en trifásica. Todo lo que salga de esos valores es legalmente reclamable y aparecerá en el contador.
-
De acuerdo con todo menos con lo de cobrar un cojón por el aumento de potencia. Es un tema regulado por ley, no cobran lo que quieren ellos, sino lo que está establecido.
Por otra parte, hay un tema que hubiese solucionado antes el problema. El contador tiene un registro de eventos de calidad que puedes solicitar a la distribuidora. Si eso lo presentas en reclamación a la distribuidora y a Industria, se dan mucha prisa en arreglarlo.
La tensión normalizada es de un + - 7% de los 230 V en monofásica o 400 en trifásica. Todo lo que salga de esos valores es legalmente reclamable y aparecerá en el contador.
Correcto, peeeero si es cuando ellos miden se lavan las manos, o lo que quieras con todo lo que les presenten. Sólo les vale cuando vaya el técnico de turno. Al menos con i-DE... Vamos que por intentarlo no ha sido... no he tenido más remedio que llegar a la reclamación a la administración de turno.
-
Correcto, peeeero si es cuando ellos miden se lavan las manos, o lo que quieras con todo lo que les presenten. Sólo les vale cuando vaya el técnico de turno. Al menos con i-DE... Vamos que por intentarlo no ha sido... no he tenido más remedio que llegar a la reclamación a la administración de turno.
El informe de eventos es un dato que recoge su propio equipo, da igual lo que mida el técnico a la hora que vaya por allí. Créeme que he ganado muchos juicios con este tema
-
Muy interesante el hilo, experiencia e info que dais.
¡Gracias!
-
Muy interesante el hilo, experiencia e info que dais.
¡Gracias!
Gracias, espero que a alguien le sea de ayuda.
Es terrible llegar con tu coche nuevo esperando disfrutar de él y de pronto nada más que poder cargar a 18A por culpa de un mal tendido eléctrico.
Cosas que tendrán que ir mejorando con el tiempo, supongo.
Como curiosidad, algo me olía, para verter a plena potencia con los 6kW de placas que tengo, me tuvieron que subir el voltaje máximo y ya me comentaron que eso se debía al estado del tendido eléctrico. Lo que no me esperaba es que el propio tendido viniera algunas noches a 240V pero al tirar de potencia se bajara a 190V... una locura.
-
Como curiosidad, algo me olía, para verter a plena potencia con los 6kW de placas que tengo, me tuvieron que subir el voltaje máximo y ya me comentaron que eso se debía al estado del tendido eléctrico. Lo que no me esperaba es que el propio tendido viniera algunas noches a 240V pero al tirar de potencia se bajara a 190V... una locura.
Eso son cosas de la sección insuficiente
-
Aupa tio phil:
El informe de eventos es un dato que recoge su propio equipo, da igual lo que mida el técnico a la hora que vaya por allí. Créeme que he ganado muchos juicios con este tema
Muy, muy buen aporte. Al menos yo desconocía la existencia de ese informe de eventos. Nosotros tenemos muy a menudo microcortes de dos o tres segundos en una segunda vivienda y es posible que esto nos ayude a solucionar este problema.
Agur,
Markus
-
Que gran post!
A mi me pasa esto precisamente, y ya he reclamado varias veces incluso de madrugada con urgencias, por bajadas de tensión hasta 190V... Soy, literalmente, final de linea...
Cuando he visto en tu mensaje "Reclamación por controversias eléctricas" subrayado se me han puesto llorosos los ojos, he pensado "un enlace! esto es oro!"... Pero no... Y Google no me lo encuentra salvo para CyL...
No tendrás ese enlace, página o similar donde iniciar la tramitación?
Gracias mil!
Buenos amigos
Os cuento un poco la situación, pretendiendo que sirva de ayuda a aquellos compañeros especialmente de la España rural donde abundan este tipo de instalaciones.
En mi caso la acometida eléctrica de la red a mi vivienda llegaba por un trenzado de cobre absolutamente precario y de diámetro insuficiente, con decenas de casas conectadas por el camino desde hace más de 20 años, empalmes de vecinos ilegales (no robando luz, sino mal realizados), restos colgado de enganches y desenganches, etc.
Como bien sabemos nuestros Teslas (y alguna otra marca) reducen la potencia de carga (y menos mal por el bien de la vivienda) si el voltaje inicial baja 30V durante la carga, la reducen a un tercio o incluso al 50% o llegando a parar la carga si cae bruscamente (problema que yo no tenía, pero si la reducción de potencia a 18A cuando tienes contratado y necesitas 7,4kW).
Al instalar un cargador una de las primeras cosas que solemos hacer es subir la potencia contratada en algún tramo, o en los dos. Y por ello lo primero que hace la distribuidora de turno es pedirte un boletín si no está actualizado para ver que la instalación puede con esa potencia y en segundo lugar COBRAR a cojón de pato el kW que subes de potencia y enviar a alguien para que tocando el contador (o incluso desde telegestión) ya queda automáticamente subida la potencia.
Y aquí empieza el problema, suben la potencia, pero NUNCA miden y comprueban si esa potencia llega a tu casa. Es por tanto un problema DE LA DISTRIBUIDORA. Nunca vuestro.
Así entrando en mi caso, subo la potencia, instalo cargador, llega el coche al mes y pum, potencia reducida por caída de tensión y empieza el periplo de llamadas. La primera dificultad es que para coincidir para poder reclamar con que el coche este cargando por la noche es complicado, así que te limitas a reclamar los sábados por la mañana, pero al tener placas solares, que casualidad que no tienes problemas de tensión, ya que gran parte de la potencia la ponen las placas… (luego me di cuenta que el inversor se puede apagar, pero tenía un bloqueo mental jaja)
Total, que me hacen primero culpable a mí de la caída de tensión, aviso a un amiguete electricista y cambiamos 6mm por 16mm, caballo grande ande o no ande, total en el futuro quizás pongo un segundo cargador usando esa línea. Milagrosamente ese día, carga, por lo que pensamos que problema resuelto. Pues no.
Al día siguiente toca nueva reclamación y así constantemente durante tres meses, unos días pasaba y me iba enfadado, otros no y ahora viene el que tenéis que hacer para que esto se solucione:
1º Medir voltaje EN EL CONTADOR, usando la propia aplicación de tu distribuidora y con un multímetro a la entrada de tu general con la carga a tope. OJO importante, el Tesla protegerá la instalación reduciendo la carga. Para que no ocurra, poner un gran demandante en marcha (en mi caso dos hornos que suman 6kW) eso hará caer el voltaje, y entonces arrancar la carga del coche, y cuando lea el voltaje inicial paráis los hornos. Así piensa que el voltaje inicial es inferior y puede tirar hasta los 32A aunque el voltaje caiga a 190V, el coche carga igual hasta 180V y menos, no pasa nada.
2º Reclamar DIARIAMENTE explicando que es un defecto de calidad de onda y NO TENGO LUZ. Muchas distribuidoras no permiten más de una reclamación online, así que te toca llamar y perder un cuarto de hora. Reclamar por daños en electrodomésticos si los hubiera o hubiese (en mi caso un frigorífico y un arcón congelador del punto más alejado del cuadro lo achacamos a eso, no obstante, hemos medido 180V en esos enchufes cuando el cargador tiraba a tope)
3º La compañía mandará un técnico que medirá voltaje con total y absoluta seguridad en horario laboral y sin avisar, ergo no estará el coche cargando, ergo que se limpiará el culo con tu reclamación porque sin carga te llegarán 230V. Hasta que no envíen a alguien y te contesten no puedes hacer nada, porque realmente están tramitando las reclamaciones.
4º (Opcional) Realizar una medición pericial (150€) de algún técnico de tu ciudad, alegar de nuevo rotura de electrodomésticos, incumplimiento de contrato por parte de la distribuidora, etc.
5º Presentar reclamación a Industria de tu provincia junto al informe (si no hay informe podéis presentar capturas y fotos de un multímetro, Shelly o similar, les vale igual), y aquí acaba el sufrimiento. Reclamación por controversias eléctricas se llama, no olvidéis que la electricidad es necesaria y está especialmente legislado el derecho al tenerla.
Unos 4 meses después de la reclamación a industria han cambiado todo el trenzado de la calle hasta el transformador como es lógico a todos los vecinos, a un cable de sección suficiente e incluso nos han cambiado de transformador y las salidas del mismo para cumplir alguna normativa que no hacían.
Mi voltaje de anoche tras un día intenso de muchos técnicos de i-De y de FCC, fue de 228V en carga 233/235V sin carga, perfecto.
HAY QUE RECLAMAR DONDE DUELE, ya que la reclamación de industria lleva sanción.
-
Que gran post!
A mi me pasa esto precisamente, y ya he reclamado varias veces incluso de madrugada con urgencias, por bajadas de tensión hasta 190V... Soy, literalmente, final de linea...
Cuando he visto en tu mensaje "Reclamación por controversias eléctricas" subrayado se me han puesto llorosos los ojos, he pensado "un enlace! esto es oro!"... Pero no... Y Google no me lo encuentra salvo para CyL...
No tendrás ese enlace, página o similar donde iniciar la tramitación?
Gracias mil!
De qué comunidad autónoma eres? Bueno provincia en realidad…
Se puede llamar de otra forma evidentemente (el mío era para CLM) pero una llamada a industria también te lo soluciona.
Es un problema más común de lo que pensamos y ojo no solo de este país, en UK por ejemplo es muchísimo más común en barrios residenciales. Se diseñaron en los 70/80/90 y no se pensaba que la electricidad iba a ser tan demandada a nivel doméstico.
-
Soy de Barcelona provincia. Ostras me harias un favor enorme si me dijeras donde tocar... Ando desesperado con este asunto... :(
De qué comunidad autónoma eres? Bueno provincia en realidad…
Se puede llamar de otra forma evidentemente (el mío era para CLM) pero una llamada a industria también te lo soluciona.
Es un problema más común de lo que pensamos y ojo no solo de este país, en UK por ejemplo es muchísimo más común en barrios residenciales. Se diseñaron en los 70/80/90 y no se pensaba que la electricidad iba a ser tan demandada a nivel doméstico.
-
Aupa tio phil:
Muy, muy buen aporte. Al menos yo desconocía la existencia de ese informe de eventos. Nosotros tenemos muy a menudo microcortes de dos o tres segundos en una segunda vivienda y es posible que esto nos ayude a solucionar este problema.
Agur,
Markus
Los micro cortes se producen normalmente por conmutaciones de línea en subestación y no son reclamables a no ser que sean muy acusados (varios al día de forma repetida) los que son reclama les son los de superan los 2 min, cuando se producen varios al año o superan cierto tiempo (esto lo puedes encontrar en el Real Decreto 1955/2000 buscando las palabras TIEPI y NIEPI (no vayas a las fórmulas o dejarás de leer)
-
Soy de Barcelona provincia. Ostras me harias un favor enorme si me dijeras donde tocar... Ando desesperado con este asunto... :(
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa?moda=2
Pone canal empresa, pero es también para ciudadanos de a pie.
-
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa?moda=2
Pone canal empresa, pero es también para ciudadanos de a pie.
Me encantan estas cosas:
"Reclamar por incidencias en el SUBMINISTRO eléctrico"
-
Me encantan estas cosas:
"Reclamar por incidencias en el SUBMINISTRO eléctrico"
Es lamentable pero correcto (en desuso) en la rae ;D
PD: Mentira!! Solamente el verbo no el sustantivo.
-
Es lamentable pero correcto (en desuso) en la rae ;D
PD: Mentira!! Solamente el verbo no el sustantivo.
Vaya, pensaba que no era correcto. Una cosa aprendida hoy!!
-
Muchisimas gracias! Y disculpa que haya tardado tanto en responder.
https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa?moda=2
Pone canal empresa, pero es también para ciudadanos de a pie.
-
Muchisimas gracias! Y disculpa que haya tardado tanto en responder.
nada amigo, no te olvides de adjuntar las reclamaciones que tengas a la distribuidora, es muy importante reclamar habiendo reclamado previamente
a ver si para después del verano lo tienes arreglado
-
Hola de nuevo,
Ayer recibí la aceptación de la reclamación que abrí en GenCat a través del enlace (Gracias de nuevo big2142!).
Solo adjunté un Excel con las lecturas de voltaje que estaban por encima o debajo de normativa (lecturas provenientes de los inversores fotovoltaicos). Veamos como progresa, os mantendré informados.
-
Buenas tardes,
Aprovecho este hilo porque creo que podría estar experimentando problemas de inestabilidad de voltaje.
Tengo una segunda vivienda, un chalet independiente con parcela, donde tengo instaladas placas solares. Este verano, cada vez que ponía a cargar el coche (Model Y) utilizando un enchufe Schuko cercano al aparcamiento, notaba que las luces se atenuaban, las placas solares dejaban de funcionar y la carga del coche se interrumpía.
Aunque hace unos 15 años reformamos la casa, no cambiamos el cableado, ya sea por falta de asesoramiento o por decisión errónea, aunque sí renovamos los interruptores y enchufes.
Voy a comprobar el voltaje de entrada, pero si este es correcto cuando el coche está cargando, ¿me recomendaríais instalar un nuevo enchufe Schuko con protecciones que salga directamente del cuadro eléctrico? Justo detrás del cuadro eléctrico tengo el cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica.
Adjunto fotografía del cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica.
Muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-
Voy a comprobar el voltaje de entrada, pero si este es correcto cuando el coche está cargando, ¿me recomendaríais instalar un nuevo enchufe Schuko con protecciones que salga directamente del cuadro eléctrico? Justo detrás del cuadro eléctrico tengo el cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica.
A que potencia cargas?
Desde luego si el inversor se ha desconectado es por una subtensión o una frecuencia fuera de rango desde la red.
Puede ser de la acometida o de tu propia instalación.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
notaba que las luces se atenuaban, las placas solares dejaban de funcionar y la carga del coche se interrumpía.
Recorto solo eso porque en mi casa ocurre lo mismo cuando el voltaje desde calle es muy bajo.
Los inversores actuales, no generan su propio voltaje, sino que únicamente inyectan carga a la red. Si tu inversor está configurado para respetar la normativa de Red Eléctrica Española, dejaran de producir en cuanto te pases del voltaje mínimo o máximo. Lo que ocurre con las lineas de baja tensión es que, al generar y volcar a la red, la sobrecargamos y aumentamos el voltaje. Pero si la linea ya está sobrecargada en exceso...
Al enchufar el coche, añades más carga a la linea y el voltaje baja.
El inversor detecta que está por debajo de normativa y corta la generacion.
El voltaje baja todavía más.
El coche corta la carga.
El voltaje se recupera
Inversor y coche recuperan la carga (en su tiempo prudente de recuperación).
Y así en bucle. Y tu lo notas porque los leds o las bombillas suben y bajan de brillo.
Pero en una de esas la tele a la mierda, o la vitrocerámica...
-
Buenas tardes,
Aprovecho este hilo porque creo que podría estar experimentando problemas de inestabilidad de voltaje.
Tengo una segunda vivienda, un chalet independiente con parcela, donde tengo instaladas placas solares. Este verano, cada vez que ponía a cargar el coche (Model Y) utilizando un enchufe Schuko cercano al aparcamiento, notaba que las luces se atenuaban, las placas solares dejaban de funcionar y la carga del coche se interrumpía.
Aunque hace unos 15 años reformamos la casa, no cambiamos el cableado, ya sea por falta de asesoramiento o por decisión errónea, aunque sí renovamos los interruptores y enchufes.
Voy a comprobar el voltaje de entrada, pero si este es correcto cuando el coche está cargando, ¿me recomendaríais instalar un nuevo enchufe Schuko con protecciones que salga directamente del cuadro eléctrico? Justo detrás del cuadro eléctrico tengo el cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica.
Adjunto fotografía del cuadro de protecciones de la instalación fotovoltaica.
Muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esa vivienda, con ese cuadro, o más bien, con esas únicas protecciones, indica que tiene más de 45 años. Yo hacía un circuito independiente desde la acometida de entrada (quizás sea conveniente hasta cambiar esa acometida) hasta donde vayas a cargar el coche, con enchufe y protecciones dedicadas.
Debes medir voltaje en el cuadro, a la entrada, porque quizás te está limitando el voltaje el cableado de la instalación, pero lo peligroso es lo calentitos que se ponen esos cables tan antiguos y lo que pueden provocar. Cuando uno reforma debe tener en cuenta la instalación eléctrica, no solo los embellecedores de los interruptores y enchufes.
En resumidas cuentas, estás poniendo en peligro la instalación y por tanto la vivienda
-
Esa vivienda, con ese cuadro, o más bien, con esas únicas protecciones, indica que tiene más de 45 años. Yo hacía un circuito independiente desde la acometida de entrada (quizás sea conveniente hasta cambiar esa acometida) hasta donde vayas a cargar el coche, con enchufe y protecciones dedicadas.
Debes medir voltaje en el cuadro, a la entrada, porque quizás te está limitando el voltaje el cableado de la instalación, pero lo peligroso es lo calentitos que se ponen esos cables tan antiguos y lo que pueden provocar. Cuando uno reforma debe tener en cuenta la instalación eléctrica, no solo los embellecedores de los interruptores y enchufes.
En resumidas cuentas, estás poniendo en peligro la instalación y por tanto la vivienda
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250221/27c7974ee69f0297f9eef72f4b959ffb.jpg)
Buenos días,
El cuadro que mostré en el mensaje anterior corresponde a la instalación fotovoltaica. Ahora adjunto una foto del cuadro eléctrico de la casa.
La vivienda tiene 45 años y me gustaría hacer una instalación independiente desde el contador. Sin embargo, ¿es eso legal? Tenía entendido que en viviendas unifamiliares la instalación debe hacerse desde el cuadro eléctrico de la casa y no directamente desde el contador, como ocurre en los garajes comunitarios.
Por otro lado, hacer la instalación desde el contador implicaría menos cableado, ya que el punto de carga del coche está muy cerca. En cualquier caso, tengo claro que no debo cargar el coche en estas condiciones por los riesgos que conlleva.
Voy a consultar con un electricista para que valore la viabilidad de llevar una acometida desde el contador hasta el cuadro eléctrico de la vivienda.
Gracias por tu respuesta.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
-
A que potencia cargas?
Desde luego si el inversor se ha desconectado es por una subtensión o una frecuencia fuera de rango desde la red.
Puede ser de la acometida o de tu propia instalación.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Cargo a la máxima potencia que ofrece el cargador portátil de Tesla.
-
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250221/27c7974ee69f0297f9eef72f4b959ffb.jpg)
La vivienda tiene 45 años y me gustaría hacer una instalación independiente desde el contador. Sin embargo, ¿es eso legal? Tenía entendido que en viviendas unifamiliares la instalación debe hacerse desde el cuadro eléctrico de la casa y no directamente desde el contador, como ocurre en los garajes comunitarios.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Perfectamente legal. Tienes que añadir un cuadro de protección solo para el PdR
-
Perfectamente legal. Tienes que añadir un cuadro de protección solo para el PdR
No sé dónde había leído que no.. ¿Sabes si hay que pedir permiso a la distribuidora?
Gracias
-
No sé dónde había leído que no.. ¿Sabes si hay que pedir permiso a la distribuidora?
Gracias
No. Estás tirando desde el contador hacia dentro de tu vivienda.
-
No. Estás tirando desde el contador hacia dentro de tu vivienda.
Genial, entonces. El cargador está cerca de dónde cargo el coche, así que perfecto. Y, deduzco, que si el cableado viene directamente del contador no debería tener problemas. Y si los tuviese sería problema de la distribuidora.
¡Muchas gracias!
-
Genial, entonces. El cargador está cerca de dónde cargo el coche, así que perfecto. Y, deduzco, que si el cableado viene directamente del contador no debería tener problemas. Y si los tuviese sería problema de la distribuidora.
¡Muchas gracias!
Todo lo que salga del contador hacia tu vivienda es cosa tuya. La distribuidora no te va a cubrir de ningún problema que no sea suyo.
-
Todo lo que salga del contador hacia tu vivienda es cosa tuya. La distribuidora no te va a cubrir de ningún problema que no sea suyo.
Sí, lo entiendo. Pero deduzco que si la instalación es correcta y va directamente desde el contador, si tengo problemas de tensión será problema de la distribuidora.
Igualmente sería imprescindible valorar si el voltaje que viene desde el contador sería el correcto.
Voy a hablar con el electricista a ver qué me comenta.
Muchas gracias por las respuestas.
-
La vivienda tiene 45 años y me gustaría hacer una instalación independiente desde el contador. Sin embargo, ¿es eso legal? Tenía entendido que en viviendas unifamiliares la instalación debe hacerse desde el cuadro eléctrico de la casa y no directamente desde el contador, como ocurre en los garajes comunitarios.
Si tienes dudas de la instalación de la casa, revisa el cableado y monta un nuevo cuadro para todo. Te sacas un nuevo CIE y listo.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Cargo a la máxima potencia que ofrece el cargador portátil de Tesla.
13A, 3kW. Eso no es mucho.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Si tienes dudas de la instalación de la casa, revisa el cableado y monta un nuevo cuadro para todo. Te sacas un nuevo CIE y listo.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Voy a poner un punto de recarga, un Sucko, con sus protecciones sacado directamente desde el contador y a ver si puede el electricista cambiar el cable de la acometida desde el contador al cuadro eléctrico.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
¡Un saludo!
-
Voy a poner un punto de recarga, un Sucko, con sus protecciones sacado directamente desde el contador y a ver si puede el electricista cambiar el cable de la acometida desde el contador al cuadro eléctrico.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
¡Un saludo!
Acometida es lo que llega antes de tu contador. De tu contador al cuadro es la derivación individual. De cara a que se lo pidas bien al electricista.
-
Acometida es lo que llega antes de tu contador. De tu contador al cuadro es la derivación individual. De cara a que se lo pidas bien al electricista.
Ah! Ok! Gracias
-
Aquí hay un matiz. Se supone que del contador no debes sacar nada, sino más bien de las bornas de conexión que hay más arriba. Esto es así porque el contador viene precintado y en caso de manipulación pueden aplicarte una sanción, además de que podrá considerarse como una derivación no contemplada en contrato y cortarte el suministro (esto es raro pero puede ocurrir).
-
Aquí hay un matiz. Se supone que del contador no debes sacar nada, sino más bien de las bornas de conexión que hay más arriba. Esto es así porque el contador viene precintado y en caso de manipulación pueden aplicarte una sanción, además de que podrá considerarse como una derivación no contemplada en contrato y cortarte el suministro (esto es raro pero puede ocurrir).
Unifamiliar. No tengo bornas. Sale del contador para la vivienda y para los PdR.
-
Unifamiliar. No tengo bornas. Sale del contador para la vivienda y para los PdR.
Desprecintaste entonces el contador?
-
Desprecintaste entonces el contador?
Yo no, lo hizo el electricista. Hace eones. Lleva desprecintado al menos desde 2019
-
Yo no, lo hizo el electricista. Hace eones. Lleva desprecintado al menos desde 2019
En esa época nadie utilizaba los eventos de fraude. El contador avisa si se ha quitado la tapa de plástico que cubre las bornas de conexión. Ahora si se empieza a utilizar pero tampoco funciona muy allá. Yo he visto eventos de esos que se quita y pone en un segundo (creo que no hay electricistas tan rápidos).
No tiene por qué pasar nada por hacerlo, pero si es cierto que está contemplado en la normativa, en concreto en el artículo 87 del RD 1955/2000:
Artículo 87. Otras causas de la suspensión del suministro.
La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata en los siguientes casos:
a) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato.
b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato.
c) Cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento.
d) En el caso de instalaciones peligrosas.