Zona Tesla => Puntos de recarga => Mensaje iniciado por: marksaus en 02 de Febrero de 2024, 07:13:34 pm
-
Buenas gente,
Tengo hace poco un model Y, de momento estoy tirando con el cargador portátil que trae, que cargar a 13A me vale para ir tirando, lo puedo dejar toda la noche. Así que no tengo prisa, pero quiero pillarme un cargador, en principio wall connector pienso para no complicarme la vida. No necesito que tenga ninguna pijada, lo aparco en mi nave y puede tirar la chicha que quiera en trifásico a la hora que quiera.
Pero un amigo que tiene un model 3 me dice que no me complique y pille el cable azul para el cargador portátil con el que carga más deprisa, y me ahorro el wall connector.
La duda es: A qué velocidad me va a cargar el cargador portátil con el cable azul, y a qué velocidad me cargaría el wall connector en trifásico?? Por saber si me complico en meter una mega instalación con sus protecciones en trifásico y cable de 10mm2 o hago una instalación más sencilla para cablear un enchufe monofásico con 4mm2 y punto. Aunque pueda cargar con calma por la noche y ahí me daría igual, hay veces que llego a la nave y querría cargar más rápido para salir a hacer alguna gestión...
Así que eso, se trata de valorar coste de las dos opciones y velocidad de carga. Cualquier dato que me podáis aportar se agradece.
Saludos y gracias,
Marcos
-
Cable azul (Cetac 32A) del MC portátil, máximo 7,4kW en monofásica.
Tesla Wall Connector en trifásica, 16A, 11kW.
-
Muchas gracias Oscar, claro y concisa respuesta!
Siendo así, entiendo que sí notaré bastante diferencia de tiempo así que me pillaré el wall connector en cuanto tenga suficientes teslacoins. Si cargo por la noche me da igual pero algún día que llego a la nave con 40% me vendría bien cargar más deprisa para salir a hacer alguna gestión o volverme a marchar por la tarde.
Marcos
-
Perdonad que siga con la historia... Veo que hay cargadores que cargan en trifásica a 22kW. Lo admitiría el coche (model Y gran autonomía) o el mismo coche impide por algún motivo cargar a más de 11kW?
Gracias de nuevo!
-
Es limitación del coche.
-
Perdonad que siga con la historia... Veo que hay cargadores que cargan en trifásica a 22kW. Lo admitiría el coche (model Y gran autonomía) o el mismo coche impide por algún motivo cargar a más de 11kW?
Gracias de nuevo!
El OBD del coche solo llega hasta 11kW en AC. Pocos vehículos soportan 22kW y prácticamente ninguno 43kW en AC.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Gracias de nuevo por la aclaración, sigo entonces con mi plan de ir tirando con el MC y cuando con referrals tenga suficientes tesla-coins me pillo el wall connector.
-
Gracias de nuevo por la aclaración, sigo entonces con mi plan de ir tirando con el MC y cuando con referrals tenga suficientes tesla-coins me pillo el wall connector.
Yo usé el MC a 7,4 kW durante varios MWh y el cacharro aguanta de sobra, siempre que no esté dentro de una caja.
Es pequeñito, pero matón.
-
Aquí está el adaptador a trifásico para cargar a 11kW
https://www.evseadapters.com/shop/en/adapters-for-tesla-model-3-model-y-model-s-model-x-gen-2/308-european-cee-32a-blue-commando-caravan-mains-adapter-for-tesla-model-s-x-3-gen-2.html
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
-
Aquí está el adaptador a trifásico para cargar a 11kW
https://www.evseadapters.com/shop/en/adapters-for-tesla-model-3-model-y-model-s-model-x-gen-2/308-european-cee-32a-blue-commando-caravan-mains-adapter-for-tesla-model-s-x-3-gen-2.html
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
Pero tal como dice la página no cargaras a 11kW sino a 7,4kW ya que el UMC Gen 2 es monofásico a 32 A máximo.
-
Aquí está el adaptador a trifásico para cargar a 11kW
https://www.evseadapters.com/shop/en/adapters-for-tesla-model-3-model-y-model-s-model-x-gen-2/308-european-cee-32a-blue-commando-caravan-mains-adapter-for-tesla-model-s-x-3-gen-2.html
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
Eso sólo es un "enchufe" que suministra una de las 3 fases al MC, como te han dicho. Fabricarte un adaptador para usar en combinación con el de 32A de Tesla sale muchísimo más a cuenta.
Hay cargadores portátiles trifásicos "de verdad" por unos 140€. Para cargar a 11kW.
-
Ok, creí que podía cargar a 11kW. Sí que es mejor opción comprar un portátil preparado, o incluso los 500€ del wall connector estarían bien invertidos (si se tienen puntos de referidos saldría incluso gratis)
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
-
Ok, creí que podía cargar a 11kW. Sí que es mejor opción comprar un portátil preparado, o incluso los 500€ del wall connector estarían bien invertidos (si se tienen puntos de referidos saldría incluso gratis)
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
Gastarse 500€ más por pasar de 7,4 kW a 11 kW es algo que yo dudaría mucho hacerlo, a menos que necesites salir cada mañana con mucho SOC y vuelvas cada noche prácticamente vacío.
Además, sería exclusivamente si tuvieras trifásica a mano para ese wallbox dedicado, porque sino no pasarías de 7,4 kW tampoco.
-
Ok, creí que podía cargar a 11kW. Sí que es mejor opción comprar un portátil preparado, o incluso los 500€ del wall connector estarían bien invertidos (si se tienen puntos de referidos saldría incluso gratis)
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
Este por ejemplo.
-
Gastarse 500€ más por pasar de 7,4 kW a 11 kW es algo que yo dudaría mucho hacerlo, a menos que necesites salir cada mañana con mucho SOC y vuelvas cada noche prácticamente vacío.
Además, sería exclusivamente si tuvieras trifásica a mano para ese wallbox dedicado, porque sino no pasarías de 7,4 kW tampoco.
El compañero decía de cargar en su nave en trifásico.
Enviado desde mi Pixel 7 Pro mediante Tapatalk
-
Gracias por todos los datos, me alegra ver que esto genera debate. En mi caso tengo tres opciones:
1) Seguir usando el MC en monofásico, que descarto por lentitud.
2) Ponerle al MC el Cetac 32A. No os aburro con detalles de mi instalación, pero además del adaptador tendría que tirar líneas y poner protecciones, así que no es "50 pavetes y solucionado".
3) Ponerme un cargador trifásico como el gen3 de Tesla. Me saldría el cargador gratis si consigo algún referido, y en cobre y protecciones sus 500€ no me los quita nadie. En principio esta es la solución por la que me inclino.
P.D. ayer hice la compra en Carrefour y cargué a 32A gratis mientras, qué gozada!!
-
2) es en monofásico también, @marksaus
O sea, que 1) está incluido en 2, aunque 7,4 kW no es tan lento.
El principal problema que veo es que si lo conectas a una instalación trifásica y le pides esos 32A, es muy posible que puedas desbalancear las fases.
Yo tiraría por la opción 4) que te indicó Óscar: cargador portátil trifásico hasta 11 kW, desde 140€.
-
Gracias Keops. No me he explicado bien ;D
Aun siendo monofásico el Cetac 32A, tengo que hacer instalación eléctrica. No voy a pasar eso por cablecito de 2.5mm2 que además tengo metros y lo que os decía, no os voy a aburrir con detalles pero tengo dos naves y tengo que tirar una línea de una a otra para el coche. Algo de instalación me toca hacer sí o sí cuando supere el momento actual temporal. Ya sea monofásico o trifásico tengo que tirar cable y meterle sus protecciones.
Lo que no entiendo muy bien es por qué iba a desbalancear las fases si pillo el gen3 de Tesla... Quieres decir que el gen3 no tira igual de las tres fases y por eso puede desbalancear, o que sumado al resto de instalación que podría no estar balanceada me la puede liar?
-
No, no, con un cargador trifásico no se desbalancea ninguna fase, ya que chupa por igual de cada una de ellas.
Eso solamente pasa si usas un PdR monofásico como es el MC en una instalación trifásica.
Si tienes potencia suficiente, el TWC3 de Tesla sigo pensando en que es tu mejor opción de PdR wallbox.
Especialmente si encuentras a alguien con muchos créditos de referidos que te lo venda barato y precintado. Habla con @Temboa , que tiene alguno de esos cargadores por ahí.
-
Temboa puede poner una tienda de accesorios Tesla


-
Gracias Keops. No me he explicado bien ;D
Aun siendo monofásico el Cetac 32A, tengo que hacer instalación eléctrica. No voy a pasar eso por cablecito de 2.5mm2 que además tengo metros y lo que os decía, no os voy a aburrir con detalles pero tengo dos naves y tengo que tirar una línea de una a otra para el coche. Algo de instalación me toca hacer sí o sí cuando supere el momento actual temporal. Ya sea monofásico o trifásico tengo que tirar cable y meterle sus protecciones.
En ese caso comprate una manguera al peso en Obramat de 5x2.5mm (trifasica) de exteriores , mete un CETAC trifasixo macho en un extremo y otro hembra en el otro y a tirar. Si no son más de 25m (ni he mirado pérdidas por distancia) con 3x16A cargaras a 11kW como un señor.
Pon que sean menos de 100€ a sumar al cargador portátil que te comentaba Oscar y que puedes dejar colgado en la pared.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Por un 5x2,5 mm² yo no metería 16A con tiradas que no sean cortas o muy cortas.
Por el poco incremento en precio, me iba 1 ó 2 secciones superiores.
-
Temboa puede poner una tienda de accesorios Tesla 

Claaaro, solamente me falta encontrar el nombre para la tienda y ále, palánte 


Mira que le gusta al amigo @keops meter zizaña
, ya quisiera yo tener los de un tal Saúl jejeje.
Enviado desde mi KB2005 mediante Tapatalk
-
Todo se andará
-
Por un 5x2,5 mm² yo no metería 16A con tiradas que no sean cortas o muy cortas.
Por el poco incremento en precio, me iba 1 ó 2 secciones superiores.
Coincido Keops. En mi caso además es que es bastante distancia así que lo haré en principio con 6mm2 o 10mm2 a falta de hacer unos cálculos. Conociéndome será 10, que burro grande, ande o no ande!
-
Yo tenía 5x10 mm² en mi casa anterior para cargar a 11 kW y 50m de tirada.
El sobreprecio sobre 5x6 mm² era pequeño y así podía cargar en el futuro a 22 kW, ya que el TWC3 que tenía allí lo soportaba también.
-
Coincido Keops. En mi caso además es que es bastante distancia así que lo haré en principio con 6mm2 o 10mm2 a falta de hacer unos cálculos. Conociéndome será 10, que burro grande, ande o no ande!
Es mejor un cable de alta tensión... 
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Es mejor un cable de alta tensión... 
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
Yo creo que con 50m en 6mm² para cargar a 11kW, 16A por fase, las pérdidas por distancia tiene que mínimas. Otra cosa es que se vaya a cargar en monofásica a 32A, que esos 10mm² tienen sentido.
Pero no entiendo lo del sobredimensionado por defecto...
-
Cierto,con 6mm² hay de sobras a 11kw.Yo utilizo esta fórmula para trifásico CT=P.√3.L.I.cos fi/sección
No debe superar el 2% en doméstico de CT.
-
Con 6 mm2 para 16A es de sobra.
Pero mirar el incremento que hay por saltar a 10 mm².
En mi caso era tan pequeño que ni lo pensé, aunque técnicamente sabía que iba sobrado con 6 mm² y además así me deje aquella instalación preparada para recargar a 22 kW si en el futuro tuviera un EV que los aceptara.
-
Con 6 mm2 para 16A es de sobra.
Pero mirar el incremento que hay por saltar a 10 mm².
En mi caso era tan pequeño que ni lo pensé, aunque técnicamente sabía que iba sobrado con 6 mm² y además así me deje aquella instalación preparada para recargar a 22 kW si en el futuro tuviera un EV que los aceptara.
Sí, pero eso no es extrapolable aquí: es muy difícil ver en una instalación de un domicilio potencia por encima de 11kW en monofásica.
Por eso lo de insistir en sobredimensionar a futuros cuando eso no va a suceder es como colgar billetes de un clavo en la pared del garaje.
-
Con 6 mm2 para 16A es de sobra.
Pero mirar el incremento que hay por saltar a 10 mm².
En mi caso era tan pequeño que ni lo pensé, aunque técnicamente sabía que iba sobrado con 6 mm² y además así me deje aquella instalación preparada para recargar a 22 kW si en el futuro tuviera un EV que los aceptara.
Para 16A hasta distancias no excesivas puedes tirar en 2.5mm.
Siendo precavido, 4mm.
A partir de ahí es que se te vaya la pinza. Salvo que vayas a meter 32A, subir a 6 o 10mm no tiene sentido.
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Como dice Keops, yo calcularé bien y veré. No tengo prisa porque tengo el coche en el taller (tengo un hilo de "muerto con dos semanas de vida" en el foro de model Y) y todavía no tengo el cargador. Y también como él dice, no quiero cometer el error de hacer una instalación que me valga para lo de hoy, y mañana no me valga para alguna otra necesidad/evolución. Hoy tenemos esto, pero mañana sacan el model Ñ que carga la batería de la nueva tecnología booniecluf en 45 minutos a 64A y no quiero decir "joder, si hubiera puesto 10mm...". Que la diferencia es brutal? Pondré 6mm seguramente. Si no es para tanto, 10mm.
Y para aclarar lo que decían algunos: Esto no es un domicilio sino una nave industrial donde tengo trifásica, espacio en el cuadro, hago yo la instalación... Así que la diferencia de precio será literalmente el coste del cobre subir de 6 a 10mm.
Gracias a todos por los consejos, sea lo que sea voy a flipar cuando pase de cargar leeentamente con el MC a tener el gen3 con trifásica... :-)
-
@marksaus , ¿y qué potencia tienes allí en la nave en trifásica?
-
@keops No me acuerdo exactamente, pero tengo máquinas bestias industriales, el cargador es un juguete :D
-
Razón de más para pensar en el model Ñ que carga la batería de la nueva tecnología booniecluf, como tú decías, y dejar el cableado dimensionado adecuadamente.
En OBRAMAT estoy viendo que la diferencia de precio por metro pasa de 4,79€ a 7,69€ para saltar de 5*6mm2 a 5*10mm2.
Y probablemente haya sitios más baratos.
Para tiradas de 50m o inferiores, como en tu caso, yo no me lo pensaba: la sección superior.
Más cuando el resto te lo vas a instalar tú y ahorrártelo.
-
Insisto...16A...

Meted entonces de 25mm2 no vaya a ser que el día de mañana necesite 63A por fase...así cargas a 43kW si algún día se da el caso. 
Enviado desde mi 2201123G mediante Tapatalk
-
Como dice Keops, yo calcularé bien y veré. No tengo prisa porque tengo el coche en el taller (tengo un hilo de "muerto con dos semanas de vida" en el foro de model Y) y todavía no tengo el cargador. Y también como él dice, no quiero cometer el error de hacer una instalación que me valga para lo de hoy, y mañana no me valga para alguna otra necesidad/evolución. Hoy tenemos esto, pero mañana sacan el model Ñ que carga la batería de la nueva tecnología booniecluf en 45 minutos a 64A y no quiero decir "joder, si hubiera puesto 10mm...". Que la diferencia es brutal? Pondré 6mm seguramente. Si no es para tanto, 10mm.
Y para aclarar lo que decían algunos: Esto no es un domicilio sino una nave industrial donde tengo trifásica, espacio en el cuadro, hago yo la instalación... Así que la diferencia de precio será literalmente el coste del cobre subir de 6 a 10mm.
Gracias a todos por los consejos, sea lo que sea voy a flipar cuando pase de cargar leeentamente con el MC a tener el gen3 con trifásica... :-)
Hola compañero, sección de 6mm2 a 10mm2, no sube mucho el coste y podrás cargar sin problema a 32A, con 6mm2 bien hasta 16A pero mejor que no se sobrecaliente el cable si cargas a más potencia, y subes la intensidad al mismo voltaje para conseguir esa potencia, puedes estresar (térmicamente) el cable.
Aparte hoy en día una electrificación de 7,4kW es normal, tengo 4,4kW en mi vivienda pero posiblemente suba, con 6mm2 no puedo asegurar que pueda cargar a más de 16A, con 10mm2 sin problema, estoy hablando de 15-20m de cableado desde el cuarto de contadores.
Si hay más longitud de cable, mayor será la caída de tensión por lo que ir a 10mm2 es lo adecuado.
Hoy ninguna empresa debería ofertar/presupuestar 6mm2 para puntos de carga (se cubren las espaldas y la diferencia de coste no es muy alta). Sé que hay empresas de PDRs de estas que surgen como setas (q hacen de intermediarias) y por abaratar costes hasta el céntimo ofertan de inicio 6mm2, los comerciales y preventas, pero si hablas antes con los técnicos te recomendarán 10mm2 siempre.
Saludos y perdona x la chapa!
-
Meted entonces de 25mm2 no vaya a ser que el día de mañana necesite 63A por fase...así cargas a 43kW si algún día se da el caso. 
Buah, cargo el coche en 47 segundos 8) Pero tienes razón, y si algún día me quiero poner un supercharger de Tesla en la nave???
-
Buah, cargo el coche en 47 segundos 8) Pero tienes razón, y si algún día me quiero poner un supercharger de Tesla en la nave???
Igual puede ser una buena oportunidad de negocio ;)
Salu2
-
Como dice Keops, yo calcularé bien y veré. No tengo prisa porque tengo el coche en el taller (tengo un hilo de "muerto con dos semanas de vida" en el foro de model Y) y todavía no tengo el cargador. Y también como él dice, no quiero cometer el error de hacer una instalación que me valga para lo de hoy, y mañana no me valga para alguna otra necesidad/evolución. Hoy tenemos esto, pero mañana sacan el model Ñ que carga la batería de la nueva tecnología booniecluf en 45 minutos a 64A y no quiero decir "joder, si hubiera puesto 10mm...". Que la diferencia es brutal? Pondré 6mm seguramente. Si no es para tanto, 10mm.
Y para aclarar lo que decían algunos: Esto no es un domicilio sino una nave industrial donde tengo trifásica, espacio en el cuadro, hago yo la instalación... Así que la diferencia de precio será literalmente el coste del cobre subir de 6 a 10mm.
Gracias a todos por los consejos, sea lo que sea voy a flipar cuando pase de cargar leeentamente con el MC a tener el gen3 con trifásica... :-)
La diferencia no está en la tecnología que va a venir, está el límite de lo que tú puedes contratar para cargar en tu casa...
Te podrías poner como decía Íñigo, una línea de alta tensión. Tampoco podrías alimentarla.
-
@Sandman La chapa se agradece! Muchas veces la gente es que parece que calcula el punto mínimo extremo al que lo pueden llevar, como si equivocarse o algún imprevisto/fallo no tuviera apenas consecuencias. Yo he visto incendios eléctricos (en persona, no que me lo hayan contado), he visto componentes fundirse aun trabajando dentro de lo que teóricamente en su margen de seguridad, y si peco de algo va a ser siempre de pasarme antes que quedarme corto.
Como decíais tú y @keops la diferencia de coste no va a ser grande, y aparte tengo manguera de 10mm que me sobró de cablear una máquina y que creo que me llega. El pitote que tengo aquí montado y lo que costó el dichoso cochecito a pilas, no lo voy a poner en juego por ahorrarme cuatro perras. Que con 6mm podría ser suficiente está claro, pero de lo mío gasto y la sensación de paz que me da saber que esto va sobrado vale más que lo que me ahorraría poniendo menos.
Ahora que lo pienso, con esto de qué cable meter me está pasando como cuando compré el Tesla xD Cuanto más me decía la gente "uy no, que eso sale ardiendo, que la autonomía real es de 7 kilómetros, que si te da por irte en coche hasta Kamchatka no vas a poder recargar, que las puertas se congelan, que la chapa mide 0,1mm...", más ganas de tenía de pillarme el dichoso coche ;D
-
La diferencia no está en la tecnología que va a venir, está el límite de lo que tú puedes contratar para cargar en tu casa...
Que es una nave industrial! :-D No sé lo que podría contratar, pero el cargador del coche es a las máquinas que hay aquí como una rodaja de chopped a un cachopo.
Sin irnos a absurdos, creo que la conclusión para mí de este post (aparte de lo divertido) es:
- Me pillo el Gen3 de Tesla que por tesla-coins me lo puedo pillar gratis y no necesito que haga virguerías de las que hacen los cargadores más pros.
- Si tuviera algo que demostrar y el cargador al lado del cuadro, a lo mejor hasta con 2.5mm sería suficiente. Pero dado que hay distancia, que tengo manguera de 10mm y que yo soy así, probablemente lo cablee con 10mm.
-
@marksaus , lo tienes claro entonces.
10 mm² y escribe a Temboa por lo de un TWC3 nuevo a estrenar ;)
-
@marksaus , lo tienes claro entonces.
10 mm² y escribe a Temboa por lo de un TWC3 nuevo a estrenar ;)
Tio, no me las dejes a huevo que luego la gente se enfada, pero es que ahora sí que pareces un comercial de @Temboa
-
Temboa es la multi cuenta que me saqué para hacer caja y para esconder mi sucia perversión de seguir barquitos por el Índico, jajajja.
Temboa es KEOPS 2.0
:D
-
Como decíais tú y @keops la diferencia de coste no va a ser grande, y aparte tengo manguera de 10mm que me sobró de cablear una máquina y que creo que me llega. El pitote que tengo aquí
Hombre, si te sobró... sin discusión. 
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Temboa es la multi cuenta que me saqué para hacer caja y para esconder mi sucia perversión de seguir barquitos por el Índico, jajajja.
Temboa es KEOPS 2.0
:D
¿De verdad que nadie se había dado cuenta de que @Temboa, @keops y Pablopirineos son la misma persona? Si es obvio...????
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
-
Muy buenas gentes,
Ya acumulé suficientes Tesla-coins para pillar el Wall Connector, me llegó y lo he instalado. Ha quedado muy cuqui con su manguera de 5x10mm2, alimentado por un cuadro con protección de sobretensiones y diferencial súper inmunizado.
Adjunto captura de cómo está cargando. Va a 16A como máximo y parece que detecta las tres fases. Por lo que veo en otros hilos, es lo máximo que admite el coche y estoy sacando toda la chicha posible al cargador, verdad? Desde luego acostumbrado a los tiempos del MC he alucinado cuando lo he enchufado y me ha dicho que me carga del 40 al 80% en 2 horas y 45 minutos :o
Gracias a todos por la orientación en este hilo, un gusto poder cargar un poco más rápido...
-
Correctamente configurado y funcionando al máximo de lo que permite el OBC, ya que el TWC3 aún sube a 22 kW.
Por otro lado, el MC sube a 7,4 kW.
La diferencia con 11 kW no es tan grande.
-
Muy buenas gentes,
Ya acumulé suficientes Tesla-coins para pillar el Wall Connector, me llegó y lo he instalado. Ha quedado muy cuqui con su manguera de 5x10mm2, alimentado por un cuadro con protección de sobretensiones y diferencial súper inmunizado.
Adjunto captura de cómo está cargando. Va a 16A como máximo y parece que detecta las tres fases. Por lo que veo en otros hilos, es lo máximo que admite el coche y estoy sacando toda la chicha posible al cargador, verdad? Desde luego acostumbrado a los tiempos del MC he alucinado cuando lo he enchufado y me ha dicho que me carga del 40 al 80% en 2 horas y 45 minutos :o
Gracias a todos por la orientación en este hilo, un gusto poder cargar un poco más rápido...
El diferencial no es imprescindible que sea SI, pero sí tiene que ser Clase A.
Aparte, salvo que el sobretensiones sea Combi, también haría falta un magnetotérmico.
Y sí, el Model 3 solo admite 11kW en trifásicamente máximo (16A por fase) aunque el TWC puede suministrar hasta 22kW.