Eso no tiene nada que ver. El coche estaba cargando como siempre, pero a 32a, y de pronto ha parado de cargar y estaba la luz en rojo y el cargador, aparentemente, bien.Te ha saltado el limitador del contador o el del cuadro eléctrico?
Ahora llega media hora a 25a sin problemas, como siempre. No he tocado nada en el cargador.
Cuanta potencia has contratado 7,36 kw?Les dije 7.4, 32 amperios.
Quizás tenga que ver con que no hayas actualizado el amperaje de tu cargador. Si lo tenías configurado para 25A y no has actualizado este valor, te ha desconectado la carga. Lo mismo estoy diciendo un disparateNo, actualize todo en el cargador..m
Cuanta potencia has contratado 7,36 kw?Intervalos de 0.1kW.
Te ha saltado el limitador del contador o el del cuadro eléctrico?No, eso es lo raro. No saltó el limitador. Parece que fue el coche el que paro con esa luz roja, aunque luego tuve que resetear el cargador para que cargase...
Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
No, eso es lo raro. No saltó el limitador. Parece que fue el coche el que paro con esa luz roja, aunque luego tuve que resetear el cargador para que cargase...La pregunta era porque si saltaba el limitador del cuadro, elimínalo o reemplazalo por uno de mayor amperajed dado que con el del contador es suficiente (lo le haces bypass o reemplazas por un protector de sobretensiones o un simple interruptor general).
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Siempre he cargado en la cochera a 25amp con un Polycharger.
Hoy me ha llegado un correo confirmando la subida a 32amp.
He puesto todo a 32 y lo he dejado cargando.
A los 20 minutos me llega notificación de que se ha parado la carga.
Vuelvo a la cochera (la tengo a 10 minutos andando desde casa) pensando que a lo mejor no estaba aun efectiva y que había saltado el limitador.
Mi sorpresa es que veo el cargador encendido y el coche con la luz en rojo (la del ojete).
Saco y meto la manguera y el coche no consigue cargar, se vuelve a poner la luz roja.
Abro el cargador y lo bajo todo y lo vuelvo a subir. Ahora está cargando a 25, que lo tengo el coche al 4%, ya haré mag pruebas mañana.
Así que la pregunta es, sabe alguien xq se ha podido parar la carga de esta manera tan "inusual"? O que es la luz roja?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Me juego la mano a que es el cargador.Es un cargador doble, si no va bien, me lo cambien si o si.
Puedes hacer una prueba por 4 duros.
Baja los automáticos y saca los cables del policharguer, pon en esos cables un hembra cetac 32A parecido a este:
https://amzn.eu/d/0EuLCrn
Y usa el cargador móvil de Tesla (con su adaptador)
Adaptador azul - 16 A/32 A
https://shop.tesla.com/es_es/product/adaptador-azul---16_a_32_a
Aunque sean 60€ en total, ya los tienes, si el futuro al cargador le pasa algo, lo tienes por si las moscas.
Hoy la misma historia con el coche a 32a.Es el magnetotermico. Abre una incidencia pq es un problema del cargador.
Pero hoy me he dado cuenta de que esto estaba bajado
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Parece que es cosa de térmico defectuoso.
Has apretado los bornes de cada automático?
Hoy la misma historia con el coche a 32a.
Pero hoy me he dado cuenta de que esto estaba bajado(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241031/09a739b1162d5a3efe0bd614bf1e2e13.jpg)
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si a 31 no te salta, podría ser por tener picos de voltaje a más de 230V ?El magnetotermico no salta por variaciones de tensión, si no de amperaje.

Puede ser que se caliente y salte por eso? Eso explicaría porque tarda más o menos en función del amperaje.Claro. Magneto - térmico.
Soy totalmente ignorante en cosas de electricidad.
Esta noche la prueba es en el otro, a ver si salta tb, a 32amp.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Y entiendo que si es un térmico de 32 amperios, debería no saltar su esta soplando 32 todo el día...Los magnetotermico pueden tener algo de tolerancia. Generalmente un poco hacia arriba, no hacia abajo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
1.- tengo de media 225v, con pico al principio de 234v. ¿Esa perdida de voltaje es por la distancia del cargador al contador, sección y esas cosas?
2.-añadidos 7.11 kwh, utilizados 7.5 kwh, eficiencia del 95%. Ese 5% "perdido" es lo del 234v a 225v, o donde se va?
-Solicitud de linea de 7.4 (mayo 2023)
-Una vez instalada, se baja a 5 (5.loquesea) en valle, a 0.1 en pico.
-Cargador Polycharger NW-T2, la cochera la tengo a 1 minuto del trabajo y a 12 de casa.
-Se carga siempre, sin problemas, desde manguera B, a 25amp. Nunca probada la manguera A
-25-10 se solicita subida a 7.4 en valle.
-29-10 nos informan de que ya es efectiva
-Subo los ajustes del cargador a 32amp
-Dia 30, a 32amp, salta a los 16 minutos el magneto de la manguera B. SALTA EL MAGNETOTERMICO, el que hay dentro del cargador abajo a la derecha)
-Lo subo el terminco y limito la carga a 25amp, 3:05h de carga sin problema (hasta donde ajuste limite de carga)
-Subo la carga a 27amp, carga hasta limite programado, durante 2:13h
-Dia 31: subo el limite de nuevo a 32amp y salta el magneto a los 16 minutos
-Reinicio el térmico y ajusto a 29, salta el térmico de nuevo a los 26 minutos
-Dia 1: cambio a manguera A. Subo a potencia 32a, carga durante 1:13h. (se para por llegar al limite de carga establecido en el coche)
-Dia 2, sabado: empieza la carga a 32amp en manguera A, a las 8:15 y se para a las 9:10, 45 minutos. (a partir de aquí todas las cargas ya son en manguera A)
-A las 14:00, después del trabajo, voy a verificar y ha saltado el general. Lo subo, lo limito a 31 y lo dejo cargando.
-Para a los 4 minutos, manguera A, 31 amp.
-Vuelvo y está todo subido, no ha "saltado" nada (el ICP?)
-Llamo a Endesa y el sistema automatico me dice que todo esta OK, que es un problema de la instalación.
-Subo y bajo y subo todos los interruptores dentro del cargador, y nunca llega a rearmarse el ICP o llegar corriente al cargador.
-Me harto y me voy a comer
-Entro en la web de endesa distribución y veo que mi contador está desconectado (y verifico potencia contratada y pone 7.4kw)
-Le doy al botón de "reconectar ICP" y la pantalla se queda en "cargando".
-Vuelvo al cargador a las 16:30 y me lo encuentro encendido.
-Limito el cargador a 29amp y pongo el coche a cargar.
-A los 4 minutos vuelve a cortarse el ICP (16:34)
-Siendo las 18:30, estoy harto ya de todo esto :) la web de Endesa Distribución sigue diciendo que mi ICP está desconectado.
Madre mia, el caos ha escalado... ahora es el ICP el que salta y no se rearma... locurón.
Lunes exclusiva para el coche en cochera lejana. Salta el icp del cuadro de contadores, no hay otro icp.OK. Es raro lo del contador pq generalmente la curva de salto permite superar los 7.4kW durante muchas horas si son márgenes pequeños. Yo hubiera metido un poco más de 7.4kW precisamente por esto. Ahí no te va a quedar otra que aumentar un poco más la potencia o cargar a 31A.
Lunes exclusiva para el coche en cochera lejana. Salta el icp del cuadro de contadores, no hay otro icp.
Hay mucha distancia entre el cuadro de contadores y el punto de recarga??Pero eso no afecta si el cableado instalado está dimensionado adecuadamente, ¿no?
Pero eso no afecta si el cableado instalado está dimensionado adecuadamente, ¿no?
Pero eso no afecta si el cableado instalado está dimensionado adecuadamente, ¿no?
A mi me instalaron cable de 10mm, y aún así el técnico limitó la corriente en el cargador por la caída, ya que son 50 metros de cable hasta el contador.
A mi me instalaron cable de 10mm, y aún así el técnico limitó la corriente en el cargador por la caída, ya que son 50 metros de cable hasta el contador.47m de cable de 10 mm² tenía yo en mi casa antigua y cargaba a 32A con el MC antes de poner un wallbox dedicado.
Pero eso no afecta si el cableado instalado está dimensionado adecuadamente, ¿no?
Si, pero en las imágenes, y a ojímetro, parece cable de 4 mm. Si la distancia fuera importante, podría ser el motivo por el que saltase el magnetotérmico sin haber llegado a su intensidad de corte.
47m de cable de 10 mm² tenía yo en mi casa antigua y cargaba a 32A con el MC antes de poner un wallbox dedicado.
Así es. La longitud del cable y su sección influyen en el aumento de la resistencia de éste.
Es decir, afectaría en que llegue menos potencia (en el caso de un cable infradimensionado y a una longitud excesiva para su sección).
En el caso extremo de que la instalación fuera una chapuza el cable se calentaría tanto que se fundiría, dejando inutilizada la instalación
Eso no es así, Tío Phil.
Un cable de esa sección y metros podría cortocircuitar por sobrecalentamiento al ser incapaz de transportar 32A.
Pero en cualquier caso no haría saltar magnetotermico por tiempo de uso. Saltaría si el cable colapsa (cortocircuito).
El magnetotermico no mide sobrecalentamientos en el cableado.
Si tardo en responder, estoy subiendo los plomos.
Por lo que me comentas, hay un problema con ese contador. En teoría, cuando tú le cortas todo el consumo, el contador debería rearmarse automáticamente.
Por otro lado, si no se superan los 7,4kW no debería dispararse nunca. Dado que el coche no es capaz de superar esa potencia, y si no hay mas consumos, parece claro que ese contador no está bien tarado.
y me mandan un técnico de ellos, que me cobrará 80€ si no es problema de Endesa. La historia es que en pico solo tengo 0.1 y cualquier electricista "mio" tendría que venir a partir de las 00:00, en cambio, si es un técnico e ellos, pues que se busque la vida, y les diga "subeme la potencia en pico que no puedo hacer pruebas ". 70 metros de cable. En la factura pone que es de 10mm, no puedo asegurarlo.
Desde polycharger dicen que si, que uno de los magnetos está defectuoso, y o otro :Código: [Seleccionar]Por lo que me comentas, hay un problema con ese contador. En teoría, cuando tú le cortas todo el consumo, el contador debería rearmarse automáticamente.
Por otro lado, si no se superan los 7,4kW no debería dispararse nunca. Dado que el coche no es capaz de superar esa potencia, y si no hay mas consumos, parece claro que ese contador no está bien tarado.
Hoy cargaré el coche a 27amp, que está bajo, y mañana lo pondré a 29 o 30 para ver si salta el icp y si se rearma. Por pruebas anteriores debería saltar y no rearmarse. Luego llamaré a Endesa y abriré incidenciay me mandan un técnico de ellos, que me cobrará 80€ si no es problema de Endesa. La historia es que en pico solo tengo 0.1 y cualquier electricista "mio" tendría que venir a partir de las 00:00, en cambio, si es un técnico e ellos, pues que se busque la vida, y les diga "subeme la potencia en pico que no puedo hacer pruebas ".
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El contador a veces no se rearma solo. Si la distancia es larga, el cable actúa como resistencia y para el contador "existe consumo", por lo que no rearma el ICP.No, 70 de cada, aunque lo mismo estoy equivocado xq me dijo "me han sobrado 4 metros de la bobina" o algo así, y me extraña que la bobina fuera de 70 y no 50. O que lo que le quedaba en la misma. En la factura pone cable 10mm utp cat 6 sin especificar metros. Le he preguntado si se acuerda cuantos hechó. Mi plaza de garage está en la punta más alejada de la subida, ahí ya medí yo unos 40 y luego subida de 3 plantas..
Los 70 metros entiendo que se refiere a 35 de fase y 35 de neutro, de lo contrario sería un disparate.
No, 70 de cada, aunque lo mismo estoy equivocado xq me dijo "me han sobrado 4 metros de la bobina" o algo así, y me extraña que la bobina fuera de 70 y no 50. O que lo que le quedaba en la misma. En la factura pone cable 10mm utp cat 6 sin especificar metros. Le he preguntado si se acuerda cuantos hechó. Mi plaza de garage está en la punta más alejada de la subida, ahí ya medí yo unos 40 y luego subida de 3 plantas..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No me cuadra la descripción del cable con la sección, es un cable de red jeje. Pues si tu mediste 40 metros en planta, si van a ser los 70 de la factura, por lo que es un disparate y es normal que se caliente el cable. espero que las protecciones las tengas en la misma plaza de garaje...¿70 m de cable de 10 mm² se calientan con 27A?
No me cuadra la descripción del cable con la sección, es un cable de red jeje. Pues si tu mediste 40 metros en planta, si van a ser los 70 de la factura, por lo que es un disparate y es normal que se caliente el cable. espero que las protecciones las tengas en la misma plaza de garaje...A mi tb me ha extrañado eso de utp, me sonaba a los cables de Red. Lag protecciones están dentro del cargador.
A mi tb me ha extrañado eso de utp, me sonaba a los cables de Red. Lag protecciones están dentro del cargador.
Un térmico saltaba a 29 y el otro no saltaba, saltaba el icp.
Puede ser que se caliente el cable y salte antes el icp por temperatura (adelantando al térmico) y no se rearme hasta que no se enfría el cable?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
¿Qué puede significar lo que dice Polycharger de "ese contador no está bien tarado"?
Queda casi claro que hay un termico defectuoso, pero hay otro que va bien, pero salta el ICP y no se rearma hasta pasadas horas.
¿70 m de cable de 10 mm² se calientan con 27A?
Os sigo actualizando...Dónde estás midiendo exactamente?? En los dos tornillos del térmico?? Puede ser retorno del neutro
Al final del cable (es decir, donde engancha en el "general" del cargador), hay 50v con el general bajado y 9v con el general subido.
He abierto incidencia en Endesa y me mandan a un señor por 83+iva para que me diga si el problema está en Endesa o en nuestra instalación, pero como no es emergencia, que lo mismo tarda 1 dia, que tarda 3.
Mañana vamos a ver si encuentro a un electricista que quera medir en el cuarto de contadores, donde está el fusible, a ver si ahí hay 240v o no. Si los hubiera, ya sería desconectar los cables del cargador y medir voltaje "a cable pelao" y ver si llegan igualmente esos 240v (y sería avería "rara-gorda" del cargador) o si llegan los 50v que medimos, problema del cable (una derivación? una parte "pelada" que se ha jodido cuando hemos subido a 32amp?)
Yo no toco nada de esto, que me da mucho (pero mucho) miedo la electricidad desde que con 1 año metí los dedos en un enchufe. Me tuve que armar de valor y racionalizar incluso para medir con el tester en los tornillos de los interruptores de dentro del cargador!
Se nos ha iluminado una bombilla y vamos a ver si es el puñeteros fusible del cuadro de contadores...
Se meten intensidades tan altas para que vayan sobrados. Ese fusible sólo tiene que saltar en caso de cortocircuito y que todo lo que hay aguas abajo no salte. Es decir, en teoría nunca.

SOLUCIONADO.Algo tenía que haber en la instalación porque no era normal. Suerte habéis tenido de que no se produjera un incendio
Se ha derretido el contador, en el punto donde enganchan los cables al contador.
Me lo han puenteado los técnicos de Endesa (electricidad gratis 24 horas máxima potencia!) y ya me cambiaran el contador.
Con el protector de plástico transparente que lleva el contador era muy difícil ver que estaba derretido sin saberlo previamente.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241106/50128151b3c5ed67eec1481b6c134f1d.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241106/f4ba62fd1bad2f3ca1b573d2cfb342e5.jpg)
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Mucha suerte.
Probablemente, las bornas donde se fijan los cables no estaban bien apretadas.
Es importantísimo que lo estén.
SOLUCIONADO.
Se ha derretido el contador, en el punto donde enganchan los cables al contador.
Me lo han puenteado los técnicos de Endesa (electricidad gratis 24 horas máxima potencia!) y ya me cambiaran el contador.
Con el protector de plástico transparente que lleva el contador era muy difícil ver que estaba derretido sin saberlo previamente.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241106/50128151b3c5ed67eec1481b6c134f1d.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241106/f4ba62fd1bad2f3ca1b573d2cfb342e5.jpg)
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Me avisaban por teléfono que si el problema no era de ellos, 100€ me costaba la visita, pagada en metálico.Jajajaja…. Pues mira….
Pero me cerraron la incidencia sin peguntar, y abriendo otra yo, se corto el teléfono. Volví a llamar y el automático me decía que había un problema con el suministro (anteriormente siempre me decía que estaba bien) y me dio un nuevo número de incidencia. Creo que cuando se cortó la llamada alguien creo la incidencia...
Total, que no me ha pedido dinero y me ha dicho que me pondrán un contador nuevo, pero que eso lo harán sin avisarme ni nada. Que llegaré un día y estará puesto. Que aproveche que tengo luz gratis a máxima potencia todo el día
[mention]metalise [/mention] te cargo el coche barato barato!
Ha cargado all 55% la batería en 1:15, no he oído a los bomberos.

Correcto. El otro día un compañero decía que el fabricante Le recomendaba no cargar a 32 para evitar en stress de los componentes. Perdón? Eso me toca los cataplines sobre manera. Si tu me vendes algo que pone "para cargar a 32" pues debe de ser así por tiempo infinito. Si tus componetes se estresan, pues dimensionalo para 40 y me dices "es de 32"
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

El instalador quiere cambiar los termicos por otros de 40a de marca reconocida, pero el sr de Endesa que ha venido hoy, me dice que ponga unos de 32a nuevos, no vaya que pase una desgracia, que no tengan de donde agarrarse el seguro.
La pregunta es:
-Está averidado el B y salta antes de tiempo...
-Está averiado el A y no salta, debiendo haber saltado como el B?
Correcto. El otro día un compañero decía que el fabricante Le recomendaba no cargar a 32 para evitar en stress de los componentes. Perdón? Eso me toca los cataplines sobre manera. Si tu me vendes algo que pone "para cargar a 32" pues debe de ser así por tiempo infinito. Si tus componetes se estresan, pues dimensionalo para 40 y me dices "es de 32"No es relevante. Es cierto pero no relevante. Esto es, si el cargador está estimado en una vida útil de 30 años, te durará 35.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pues que queréis que os diga... A lo que nos están acostumbrando en general. Vendernos aparatos por debajo de las especificaciones y que encima será culpa nuestra por tenerlas en cuenta y que encima sea culpa nuestra por "estresarlos"El cargador tiene:
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk